Lỗi giao tiếp lạ ai biết vui lòng chỉ giúp
Kết nối:
S7-200 kết nối với PC thông qua USB convert RS485
Dung micro/win viết chương trình nạp vào PLC thành công.
Chương trình được nạp vào S7-200 chạy đúng như mong muốn.
Sử dụng chart status trong microwin
1. Khi không có thay đổi của bất kỳ một input nào xảy ra thì kết nối tốt đèn tín hiệu tx, rx nhấp nháy liên tục. để cả ngày vẫn thế.
2. khi các đầu vào thay đổi thì chỉ được tối đa 2 chu kỳ là hiện lên thông báo lỗi communicate. PLC bên ngoài vẫn chạy bình thường như không có gì xảy ra.
3. Nếu click vào OK vào thông báo lỗi và lại click vào chart status lại thì port used any other program....>>Click OK
4. Tiếp tục click lại lần nữa thì lại được. 1-2 chu kỳ lại error
Lưu ý: nếu PLC đang chạy mình ngừng hoạt động bên ngoài (mọi input đc giữ nguyên) thì không có lỗi gì xảy ra khi view chart status
ai biết xử lý vụ này như thế nào?
Mình mới nghiên cứu S7 200 mong anh/chị chỉ giáo
-
-
Thành viên cấp 10
Ngõ ra PLC hện tại có đang nối với thiết bị gì không?
-
-
Thành viên Mới
em dùng S7-200 CPU224 (6ES7 214-1BD23-0XB0) ngõ ra loại rờ le
trong chương trình em có sử dụng interrupt event 4 và 6, và SM0.1 set address
Lần sửa cuối bởi tienmissyou, ngày 05-20-2013 lúc 09:40 AM.
-
-
Thành viên Mới
bỏ 2 cái interrupt và set address đi vẫn bị luôn.
Test trên văn phòng chẳng bị sao khổ ghê. hay tại dây dài quá, (khoảng 15m phía rs485) đi 2 dây A, B (3,8) để kiếm cái laptop test thử xem sao.
Nếu đúng là tại dài quá thì có cách nào khắc phục không vậy các bác?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tienmissyou
bỏ 2 cái interrupt và set address đi vẫn bị luôn.
Test trên văn phòng chẳng bị sao khổ ghê. hay tại dây dài quá, (khoảng 15m phía rs485) đi 2 dây A, B (3,8) để kiếm cái laptop test thử xem sao.
Nếu đúng là tại dài quá thì có cách nào khắc phục không vậy các bác?
Ý mình hỏi là ngõ ra PLC bạn có đấu thiết bị gì chưa
-
-
Thành viên Mới
trước tiên xin cảm ơn bạn đã theo dõi topic này. mình đã cố gắng thử đủ kiểu.
cáp ngắn cũng bị luôn. hix hix. nguồn 24v kích cho các chân I là nguồn ngoài cũng bị.
S7-200 này mình gắn cho cân ra thành phẩm. từ Q0.0 đến Q0.3 ra van khí, chân 1L vào điện 220v. chân 2L vào biến tần common, Q0.4 vào biến tần. 3L vào điện 220v, Q0.7, Q1.0 vào đèn.
thiết bị hoạt động bình thường chỉ mỗi cái giao tiếp với máy tính bị tưng tưng thôi.
-
-
Thành viên Mới
Mình đã từng gặp lỗi truyền thông bị nhiễu với S7 200 china. Cũng bị như vậy,
-