Trích dẫn Gửi bởi pham hoang dung Xem bài viết
Cảm ơn 2 bác đã trả lời câu hỏi của mình.
Ah, bác kidsoslo1412, em đã làm theo cách của bác nhưng nó chỉ hiệu quả khi chuyển từ trạng thái Run sang Stop trên PLC thì giá trị của encoder vẫn còn. Tuy nhiên, nếu ngắt hẳn nguồn điện cung cấp cho PLC thì vùng nhớ VD0 vẫn bằng 0.
Mong bác giúp đỡ
Thanks.
Bạn đọc xung encoder rồi lưu vào vùng nhớ V, sau đó là config nó là vùng nhớ retentive. Đảm bảo lưu giá trị sau khi power off.