    Chương trình của bạn dùng các chương trình con. Chương trình con mình ko viết như bạn, mà khai báo thông qua biến L của S7 200 khai báo cho chương trình còn, bạn viết thế kia lỗi như bạn là đương nhiên, lúc bạn gọi CTC1 thì có tác dụng cho q0.0 =1 chẳng hạn, khi đó không gọi CTC1 nữa mà quay sang gọi CTC2 thì bạn sẽ ko ngắt được q0.0 nếu trong CTC 2 bạn ko lập trình cho q0.0 = 0