    đồ án hệ thống xử lý nước thải plc s7-200

    DO AN TOT NGHIEP.rarDO AN TOT NGHIEP.rar đây là chương trình mà em mới viết cho đồ án về hệ thống xử lý nước thải ( đa phần là khâu xử lý ph) em dùng cảm biến siêu âm srf06 để đo mực nước và bộ đo ph (cả 2 đều có tín hiệu analog trả về). mong các anh chỉ ra các sai xót giúp em. em chỉ mới tìm hiểu về plc simens mà thôi, lúc ở trường em học LS. chương trình con đọc ph sao em kết nối, nạp và chạy chương trình thì không có tín hiệu trả về chân AIW... nhỉ.hjx. là do chương trình không đúng hay do modul analog em 231 của em bị hư rồi. nó cứ trả về -170....-182 thôi ah,không có tín hiệu số ở modul trong khi đó em đo tín hiệu áp & dòng (analog) ở thiết bị đo đều ổn. mong các anh chị dạy thêm a. xin cảm ơn!

  2. The Following 2 Users Say Thank You to tudauxu For This Useful Post:


  3. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    bộ PH kế của bạn xuất ra làm sao? 0 ---> 10V hay 4mA --- > 20mA ?
    - Bạn có điện cực PH mà bạn cắm thẳng trực tiếp qua modul analog thì không ổn rồi. Theo mình thì biết thì điện cực của PH kế nó xuât ra dãi điện áp rất thấp thông thường phải qua 1 bo hay bộ converter rồi từ đó mới đưa vào bộ đọc analog nào đó.
    - Còn 1 cái nữa là PH kế trước khi muốn làm việc tốt và chính xác bạn phải calib lại từ dung dịch chuẩn PH=4, và PH=7 là cách phổ biến nhất. Và còn nửa bảo quản điện cực PH khỏi bị hư khi không xử dụng qua dung dịch KCL 3M
    - Thân chào

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    5
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    cảm ơn anh. bộ đo ph của em gồm cả điện cực và bộ transmitter(có màn hình hiện độ ph) luôn anh ah. có cả calib và dung dịch ph chuẩn 4 và 7 luôn, em đã tinh chỉnh và bảo quản đầu đo rất cẩn thận. bộ transmitter có ngõ ra analog điện áp và dòng điện.em đã thử kết nối plc ở cả 2 trường hợp. analog là dòng thì em đâu đầu (-) analog vào A - đầu + thì vào A+ và RA.... điện áp thì em đấu - analog vào A-, dương analog vao A+ nhưng vẫn không thấy tín hiệu tại chân analog trả về ( em đã thử đổi tên ngõ vào nhưng vẫn không được).....modul analog đã báo đèn có nguồn.... có khi nào modul của em bị hỏng không a?. và anh cho em hỏi là, có cách nào để bít plc đã kết nối thành công với modul analog không ạ?

  6. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Như bạn mô tả thì PLC đã kết nối thành công với modul analog rồi nó mới cho bạn đọc được các giá trị AIWx= 170 --> 182

    - Bạn thử cách này trước khi cắm vào modul analog nhé, cách dưới là mình chỉ lại cho các bạn sell thiết bị chưa có kinh nghiệm test hàng còn tốt hay ngáp ngáp ngáp dùng trong phòng thí nghiệm
    1/ Dùng đồng hồ VOM digital đo điện thế. Lấy điện cực PH cắm vào dung dịch chuẩn PH4 và đo giá trị out của điện cực là bao nhiêu?
    . Tương tự rút điện cực ra khỏi PH4 và rửa sạch bằng nước, lau khô và cắm vào PH7 đọc giá trị. Nên nhớ là mỗi lần cắm điện cực và rút cắm sang dung dịch khác thỉ phải rữa và lau khô tránh trung hòa các dung dịch chuẩn và dư chất còn bám trên điện cực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá trị đo.
    2/ Đọc kỹ lại cách đấu dây trên modul analog, và set các dip swich trên đó nữa để chọn độ phân giải cần đo, hay chọn phương pháp đọc V hay A
    - Chúc vui

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    32
    Thanks
    14
    2 lượt trong 2 bài viết
    Bạn thử chụp 1 số ảnh trong quá trình làm xem có thể có sai sót nào đó không? Bạn dùng 3 đầu vào AI thì cả 3 đầu đều chỉ có -170 đến -182 à?

  8. Bài viết của "sontybk" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    5
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    uhm để nay mai mình chụp ảnh up lên.... mình đã thử rồi con cảm biển srf06 với bộ đo ph kết hợp hàm scale trả về giá trị chính xác lắm.... lí do là tại modul analog của mình bị hư..hjc.... gởi cho thầy thì thầy bảo dây bus kết nối bị cháy hay sao ấy ng ta nối lại nhưng đấu nối không thứ tự đầu dây..... AI CÓ THỂ CHO MÌNH HỎI DÂY BUS CÓ TRONG MODUL ANALOG EM321 KẾT NỐI VỚI PLC CỤ THỂ LÀ 224XP THEO NGUYÊN TẮC NAO NHỈ? BÌNH THƯỜNG LÀ CẮM VÀO LÀ DÙNG THÔI...NHƯNG MÌNH MÚN BIẾT SƠ ĐỒ CHÂN TRONG ĐẤU NỐI...VÀ CÁCH KIỂM TRA Á...?