-
Thành viên Mới
Xung cạnh lên của Switch khi PLC khởi động lại.
ladder.jpg
- Mọi người cho em hỏi vấn đề sau:
Em lập trình như trên. Ngõ vào là switch gạt, ngõ ra là đèn. Khi em gạt switch từ trạng thái off sang on thì đèn sáng. Sau đó em tắt CB ( Switch vẫn giữ vị trí on), PLC mất nguồn. Khi bật CB lại, PLC khởi động lại và đèn sáng. Vậy có cách nào để đèn chỉ sáng khi gạt switch về off và gạt on lại không?
Cám ơn.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
pt_thien
ladder.jpg
- Mọi người cho em hỏi vấn đề sau:
Em lập trình như trên. Ngõ vào là switch gạt, ngõ ra là đèn. Khi em gạt switch từ trạng thái off sang on thì đèn sáng. Sau đó em tắt CB ( Switch vẫn giữ vị trí on), PLC mất nguồn. Khi bật CB lại, PLC khởi động lại và đèn sáng. Vậy có cách nào để đèn chỉ sáng khi gạt switch về off và gạt on lại không?
Cám ơn.
Chào bạn.
Nếu bạn viết lệnh như trong hình thì ko chạy được đâu:
Đầu ra Q0.0 lúc nào cũng OFF, nó chỉ ON khi bạn bật switch sang ON, tuy nhiên nó chỉ chớp lên trong một vòng quét mà thôi.
Tình trạng như bạn rất hay gặp, cách giải quyết là:
- Dùng button (loại nhấn nhả) thay cho Switch.
- Nếu dùng Switch thì bạn phải xử lý trong chương trình
+ Khi có sườn lên -> Set Q0.0
+ Khi có sườn xuống -> Reset Q0.0
+ Khi PLC chuyển từ Stop -> Run: Reset Q0.0
Dùng lệnh như thế nào thì bạn xem trong tài liệu nhé. Với S7-300, khối OB100 được gọi ở vòng quét đầu tiên khi PLC chuyển từ Stop -> Run.
Chúc bạn thành công
Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 05-23-2013 lúc 06:50 PM.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
tat01clc
Chào bạn.
Nếu bạn viết lệnh như trong hình thì ko chạy được đâu:
Đầu ra Q0.0 lúc nào cũng OFF, nó chỉ ON khi bạn bật switch sang ON, tuy nhiên nó chỉ chớp lên trong một vòng quét mà thôi.
Tình trạng như bạn rất hay gặp, cách giải quyết là:
- Dùng button (loại nhấn nhả) thay cho Switch.
- Nếu dùng Switch thì bạn phải xử lý trong chương trình
+ Khi có sườn lên -> Set Q0.0
+ Khi có sườn xuống -> Reset Q0.0
+ Khi PLC chuyển từ Stop -> Run: Reset Q0.0
Dùng lệnh như thế nào thì bạn xem trong tài liệu nhé. Với S7-300, khối OB100 được gọi ở vòng quét đầu tiên khi PLC chuyển từ Stop -> Run.
Chúc bạn thành công
Cám ơn anh. Em đã test và ok.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:27 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu