Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
Chào bạn.
Nếu bạn viết lệnh như trong hình thì ko chạy được đâu:
Đầu ra Q0.0 lúc nào cũng OFF, nó chỉ ON khi bạn bật switch sang ON, tuy nhiên nó chỉ chớp lên trong một vòng quét mà thôi.

Tình trạng như bạn rất hay gặp, cách giải quyết là:
- Dùng button (loại nhấn nhả) thay cho Switch.
- Nếu dùng Switch thì bạn phải xử lý trong chương trình
+ Khi có sườn lên -> Set Q0.0
+ Khi có sườn xuống -> Reset Q0.0
+ Khi PLC chuyển từ Stop -> Run: Reset Q0.0

Dùng lệnh như thế nào thì bạn xem trong tài liệu nhé. Với S7-300, khối OB100 được gọi ở vòng quét đầu tiên khi PLC chuyển từ Stop -> Run.

Chúc bạn thành công
Cám ơn anh. Em đã test và ok.