Đăng Ký
Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 69
  1. #31
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

  2. #32
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Muốn dùng S71200 điều khiển PID động cơ bước thì nên dùng xung PTO Vậy làm sao phát xung PTO?
    Mình còn 1 câu hỏi nửa làm sao để khống chế vùng nhớ với s71200
    Thanks các bác

  3. #33
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em có 1 con s71200 1214c và 1 động cơ . Muốn điều khiển PID cho động cơ bước thì làm sao cần thêm cấu hình phần cứng như thế nào. Xin giúp mình với

  4. #34
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    8 lượt trong 7 bài viết

    Angry Lỗi khi cấu hình PWM cho S7-1200.

    Em đã cấu hình đúng như trong cấu hình phần cứng rồi mà sao vẫn bị báo lỗi PWM identifier does not address a valid PWM.
    CPU em dùng là loại 1214C, DC/DC/RL.

    Mấy Anh xem giúp em. Em cám ơn nhiều.
    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]

    [IMG][/IMG]
    Lần sửa cuối bởi zippro, ngày 04-16-2012 lúc 01:00 PM.

  5. #35
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zippro Xem bài viết
    Em đã cấu hình đúng như trong cấu hình phần cứng rồi mà sao vẫn bị báo lỗi PWM identifier does not address a valid PWM.
    CPU em dùng là loại 1214C, DC/DC/RL.

    Mấy Anh xem giúp em. Em cám ơn nhiều.
    [IMG][/IMG]

    Lấy số 266 mờ mờ trong bảng Identifier
    [IMG][/IMG]


    Rồi ra hàm chổ gọi hàm Ctrl_PWM , trong biến khai báo input nhập PWM=266 là OK
    [IMG][/IMG]
    Chúc vui

    ==========================
    Bảo Quốc
    [email protected]
    =========================

  6. #36
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Phải công nhận phần mềm TIA của Siemens đỏng đảnh thật, rất khó sài, toàn là hàng đánh đố đi tìm ẩn số sao đó, mong manh dể hư project mình tạo ra, chỉ cần 1 file nào đó trong project mà mất đi hay nhẹ hơn là move đi chổ khác là hư luôn bộ project mình day công tạo ra. Không như là S7-200 nhẹ nhàng đúng 1 file lập trình đuối luôn mà có vài trăm kb.

  7. #37
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết

    Điều khiển bộ phát xung trong S7-1200

    - Các bạn nào đã làm qua phát xung con S7-1200, cho hỏi vài vấn đề
    1- Xử dụng bộ phát xung CTR_PWM. Làm sao on/off bộ phát, tức là on/off Q0.0. on/off động cơ chẳng hạn
    2- Tiếp theo sau on/off là: Trong quá trình chạy thay đổi các giá trị setup trong TIA như, chu kỳ xung và thời gian phát xung...
    3- Ai đã làm qua bộ phát xung dùng PTO rồi thì có thể hướng dẫn lại nhé. Mình cấu hình mãi mà không chạy
    4- Đang thử ứng dụng điều khiển servo, phải xử dụng PTO phải không các bạn?
    Thanks all

  8. #38
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Các bạn nào đã làm qua phát xung con S7-1200, cho hỏi vài vấn đề
    1- Xử dụng bộ phát xung CTR_PWM. Làm sao on/off bộ phát, tức là on/off Q0.0. on/off động cơ chẳng hạn
    2- Tiếp theo sau on/off là: Trong quá trình chạy thay đổi các giá trị setup trong TIA như, chu kỳ xung và thời gian phát xung...
    3- Ai đã làm qua bộ phát xung dùng PTO rồi thì có thể hướng dẫn lại nhé. Mình cấu hình mãi mà không chạy
    4- Đang thử ứng dụng điều khiển servo, phải xử dụng PTO phải không các bạn?
    Thanks all
    chào bạn !
    Bạn có thể qua đây tìm đã có nói rõ rồi nè chúc thành công !
    http://plcvietnam.com.vn/threads/461...ghlight=s71200
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  9. #39
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Xung PTO thì có độ rộng xung = chu kỳ/2. Còn xung PWM có thể chỉnh độ rộng xung khác 1/2 chu kỳ.
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenphong Xem bài viết
    Xung PWM thì chỉ tối đa 1ms thui nhé, còn thằng PTO đến micro giây lận

    Nên nếu bạn định tạo 1 xung dạng encoder thì nên cho qua thằng PTO
    - Bạn có thể nói rõ hơn về ứng dụng thực tế ở ngoài.
    1- Ứng dụng điều khiển nào dùng PWM
    2- Ứng dụng điều khiển nào dùng PTO

    =====================
    [email protected]

  10. #40
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mấy anh cho em hỏi tí nha em lam PWM được rồi nhưng còn PTO thì chưa được các anh giúp em nha em cần tài liệu về PTO em đọc phần trợ giúp

Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top