hehe em phát xung PTO được rồi mừng wa cảm ơn máy anh nha^^
hehe em phát xung PTO được rồi mừng wa cảm ơn máy anh nha^^
http://support.automation.siemens.co...32&caller=view
Bạn lấy manual về đọc nhé.
https://support.automation.siemens.c...ehbid=41737097
Option ứng dụng với Motion control, điều khiển vị trí: Bao gồm tài liệu, project mẫu, miêu tả và giải thích:
http://support.automation.siemens.co...27&caller=view
Hãy lấy tất cả những gì có thể khi vẫn còn
Có ai có thể giúp em phát 1 xung PTO có chu ky 1s k. với lại mấy bác giúp em kai vùng nhớ để chọn độ phân giải 1ms hay 1micogiay như trong S2-200 k. em tìm mãi k ra. trong held của TIA port v10.5 em tìm mãi k thấy
http://support.automation.siemens.co...27&caller=view
Bó tay bạn. Đường link lấy tài tiệu từ hãng đó. Không lẽ bạn đòi tiếng Việt?! Thích tiếng Việt thì đi học ^_^. Bó tay bạn luôn.
xin hỏi các bạn plc s7-1200 khi mua về có sẵn đầu ra phát xung vào đầu vào cho bộ đếm tốc độ cao hay không, hay phải mua thêm module mở rộng.
@baocaothang: Khi mua S7-1200 loại DC/DC/DC thì nó đã tích hợp sẵn 2 ngõ ra phát xung tốc độ cao (PTO/PWM). Đồng thời có luôn 4 ngõ vào HSC nữa. Khi bạn thiết lập trong TIA portal là bạn sẽ thấy ngay thôi.
mình dùng s7-1200 điều khiển động cơ Servo,phát Xung PTO được rùi, đọc HSC cũng được, mà giờ muốn kiểm soát số xung phát ra thì làm sao các bạn.bạn nào biết chỉ mình với..hic.....làm đồ án TN mà vướng chỗ này.bạn nào biết xem dùm mình chương trình này cái.hjc....
mấy a chỉ e với.
http://www.mediafire.com/download/52...kl/HSC-PTO.rar
Đánh dấu