Hiển thị dữ liệu kiểu Real trong WinCC 7.0
xin hỏi các bạn 1 vấn đề này, giúp tớ với nhé!tớ đang rất cần!
tớ tạo một ô I/O Field để hiển thị dữ liệu kiểu real (ví dụ hiển thị nhiệt độ chẳng hạn: 34,5 độ C), trong đó có cả dấu phảy nữa. tớ dùng biến MD (kiểu Real) và muốn hiển thị biến này trên I/O Field như biến kiểu nguyên, nhưng làm mãi ko được! tớ mới dùng WinCC nên chưa biết mấy, bạn nào biết giúp tớ nhé!
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
kimdinhthai_bk
xin hỏi các bạn 1 vấn đề này, giúp tớ với nhé!tớ đang rất cần!
tớ tạo một ô I/O Field để hiển thị dữ liệu kiểu real (ví dụ hiển thị nhiệt độ chẳng hạn: 34,5 độ C), trong đó có cả dấu phảy nữa. tớ dùng biến MD (kiểu Real) và muốn hiển thị biến này trên I/O Field như biến kiểu nguyên, nhưng làm mãi ko được! tớ mới dùng WinCC nên chưa biết mấy, bạn nào biết giúp tớ nhé!
Dùng một MD lưu biến kiểu real sao lại muốn hiển thị kiểu Nguyên (Int)????. Nếu muốn thì vào I?O field đó, nút phải chuột, chon property, tìm đến chỗ có chữ gì heng (không có WinCC ở đây nên không nhớ rõ lắm) nhưng nhớ là nó có nhiều con số hình như là 999.99 gì đó. Muốn hiển thị không có thập thập phân thi chọn 999 thôi.
à, có rồi, bạn chọn property->Input/Output->Output Format
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 05-29-2013 lúc 01:04 AM.