					xử lý tín hiệu Analog trong PLC s7 1200
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							các anh chi và các bạn trong diễn đàn cho em hỏi
dải giá trị MIN-MAX mình cần nhập cho hàm NORM_X là bao nhiệu ạ. và nó liên quan đến độ phân giải như thế nào 
(10 bit, 12 bit, 16 bit...) em chưa hiểu rõ lắm.
e đọc nhiều tài liệu thấy ghi từ 0-27648 (12bit)
mong các anh chỉ giúp. em xin cám ơn!!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out
Bạn tham khảo ở đây nhé nói về nguyên lý xử lý làm sao. Còn về số bao nhiêu là do bộ ADC phân giải thành.
Còn số 27648 là do Siemens quy định thôi bạn vì 12 bit như bạn nói thì ko phải là 27648 (2^12 = 4096 )
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Đọc tài liệu đi kèm với PLC
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							dear all
Hiện tại mình có sử dụng module analog của S7-1200 để đọc tín hiệu từ transmitter 4-20mA 2 wire của Taiwan.
vấn đề là khi khi PLC tắt nguồn đi và bật lại thì có một số transmitter đọc về không được, giá trị lúc đó là 0 và max luôn. Nhưng khi rút ra cắm lại thì nó lại đọc được. 
 Mình chưa rõ nguyên nhân tại sao bị tình trạng này. 
Nhưng theo mình nghĩ thì lúc giá trị nó đưa về 0 nghĩa là dòng lúc đó <4mA, và max khi >20mA. trong config có setting phần check wire rồi. Nhưng nó lại ko báo lỗi cho trường hợp này. 
Mong các bạn cho ý kiến.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				