    xử lý tín hiệu Analog trong PLC s7 1200

    các anh chi và các bạn trong diễn đàn cho em hỏi
    dải giá trị MIN-MAX mình cần nhập cho hàm NORM_X là bao nhiệu ạ. và nó liên quan đến độ phân giải như thế nào
    (10 bit, 12 bit, 16 bit...) em chưa hiểu rõ lắm.
    e đọc nhiều tài liệu thấy ghi từ 0-27648 (12bit)
    mong các anh chỉ giúp. em xin cám ơn!!

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-Analog-In-Out

    Bạn tham khảo ở đây nhé nói về nguyên lý xử lý làm sao. Còn về số bao nhiêu là do bộ ADC phân giải thành.
    Còn số 27648 là do Siemens quy định thôi bạn vì 12 bit như bạn nói thì ko phải là 27648 (2^12 = 4096 )
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Đọc tài liệu đi kèm với PLC

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    dear all
    Hiện tại mình có sử dụng module analog của S7-1200 để đọc tín hiệu từ transmitter 4-20mA 2 wire của Taiwan.
    vấn đề là khi khi PLC tắt nguồn đi và bật lại thì có một số transmitter đọc về không được, giá trị lúc đó là 0 và max luôn. Nhưng khi rút ra cắm lại thì nó lại đọc được.
    Mình chưa rõ nguyên nhân tại sao bị tình trạng này.
    Nhưng theo mình nghĩ thì lúc giá trị nó đưa về 0 nghĩa là dòng lúc đó <4mA, và max khi >20mA. trong config có setting phần check wire rồi. Nhưng nó lại ko báo lỗi cho trường hợp này.
    Mong các bạn cho ý kiến.