    giám sát lưu lượng nước từ xa

    chào mọi người ạ e đang làm đồ án về thiết kế bộ đo và giám sát lưu lượng nước cách 40km . ai có tài liệu tham khảo cho e xin với ạ. hướng của em là làm plc s7 1200 kết hợp module cp1242-7 ạ . thanks all

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dinhlinhthtbd Xem bài viết
    chào mọi người ạ e đang làm đồ án về thiết kế bộ đo và giám sát lưu lượng nước cách 40km . ai có tài liệu tham khảo cho e xin với ạ. hướng của em là làm plc s7 1200 kết hợp module cp1242-7 ạ . thanks all
    Bạn làm bình thường thêm phần webserver. Phần này nôm na là đẩy phần giám sát lên web. Bạn có thể truy cập từ 40.000 km luôn
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dinhlinhthtbd Xem bài viết
    chào mọi người ạ e đang làm đồ án về thiết kế bộ đo và giám sát lưu lượng nước cách 40km . ai có tài liệu tham khảo cho e xin với ạ. hướng của em là làm plc s7 1200 kết hợp module cp1242-7 ạ . thanks all
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW

    Bạn có thể đọc thêm các Set của Siemens demo cho người dùng.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    102
    Thanks
    67
    13 lượt trong 12 bài viết
    Có một số cách :
    1/ Trên đồng hồ đo lưu lượng của bạn có ngõ ra analog 4-20mmA hay 0-10VDC bạn cho nó vào ngõ vào Analog in của PLC S7 1200 Scale nó bằng các hàm hỗ trợ analog của PLC S7 1200 ...tại vị trí đồng hồ đo lưu lượng bạn đặt một modem Vigor của Draytek dùng chức năng VPN đọc về màn hình giám sát !
    2/ Dùng webserver
    3/ Dùng bộ dataloger kèm theo của đồng hồ đo lưu lương đọc về server của đơn vị bán cái đồng hồ đó (cách này tại các Công ty cấp nước thường làm) ...

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    a ơi cái modem vigor dùng VPN mình phải thuê 1 đường truyền hay thế nào ạ