    Với S7-200 và S7-300 thì đã có những khối hàm lập trình sử dụng với Real-time và có nhiều Tips về vấn đề này.
    Còn với S7-1200 thì ai đã làm chia sẻ cho mọi người. Mình cũng đang làm về vấn đề liên quan tới s7-1200 lên cũng mong tìm hiểu và chia sẻ với mọi người.
    Cám ơn mọi người rất nhiều
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Để đọc thời gian thực với S7-1200 thì ta dùng khối hàm RD_SYS_T với khối hàm này thì kiểu lưu trữ là DTL.
    Chắc một số bạn mới nghiên cứu thì chưa hiểu DTL là kiểu tham số gì? Các bạn nên tìm hiểu thêm về các kiểu tham số mới của S7-1200 so với 300 và 200 nhé. DTL là kiểu tham số 12 bit - Một trong những kiểu tham số mới trên S7-1200
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết


    Mình dùng với hàm RD_SYS_T có ai xài khối hàm SET hay Local chưa thì cùng thảo luận nhé.
    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    sao mình khai báo biến chỗ cổng OUT mình khai báo là 1 biến dạng DTL trong 1 khối DB mà nó thông báo lỗi unexpected input end???
    Với có ai biết chỉnh thời gian plc trong TIA v11 ko?? chỉ mình dzới
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    àh mình hiểu được nguyên nhân cái thứ nhất rồi,do khi mình nhấp theo đường link mà nó khai báo sẵn nó sẽ có thêm dấu chấm cuối cùng,xóa đi là được :p
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Để đọc thời gian thực với S7-1200 thì ta dùng khối hàm RD_SYS_T với khối hàm này thì kiểu lưu trữ là DTL.
    Chắc một số bạn mới nghiên cứu thì chưa hiểu DTL là kiểu tham số gì? Các bạn nên tìm hiểu thêm về các kiểu tham số mới của S7-1200 so với 300 và 200 nhé. DTL là kiểu tham số 12 bit - Một trong những kiểu tham số mới trên S7-1200
    Dear Hiếu.
    DTL là kiểu dữ liệu 12 Byte,có quy định các thông số thời gian thực :
    Byte 0-1 : Năm
    Byte 2 : Tháng
    Byte 3 : Ngày.
    Byte 4 : Ngày trong tuần.
    Byte 5 : Ggiờ
    Byte 6 : Phút
    Byte 7 : GIÂY.
    Byte 8-11: Nano Second
    Có thể đọc , ghi , cộng , trừ thời gian thực của hệ thống dùng các hàm thư viện của S7-1200.Và có thể lấy thông tin ngày tháng năm,thứ...theo các byte như trên .
    Có 1 câu hỏi là làm sao để chuyển kiểu DTL thành kiểu Date And Time ? Vì thực tế đang cần.Ai biết giúp nhé.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    còn mình muốn chuyển đổi thời gian trong TIA portal thì sao anh?,phải dùng hàm Wr_SYS_T hay có cách nào chỉnh khác không anh?
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Vẫn theo nguyên tác cũ. Kiểu dữ liệu cần so sánh là gì? Source đầu là gì? và Convert tương ứng. Nếu xài hàm không được thì dựa vào nguyên lý của S7-200 và S7 -300 mà làm cho S7-1200.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #9
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    hj ý em là chỉnh thời gian theo ý muốn của mình đó,e phát hiện có thể đổi trực tiếp trên biến được và chỉ cần Write vô hệ thống là xong hehe.Thầy đổi cái avarta mới
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chổ khai báo Ret_Val dùng để làm gì vậy thầy. Em có sử dụng biến kiểm tra thấy =0 thì realtime ko làm việc <>0 thì làm việc lại.
    Vì sao nó lại là kiểu int.