Trên sơ đò đầu vào của bạn đã chỉ rất chi tiết cách kết nối cảm biến PNP và NPN với PLC rồi còn gì
- PLC của bạn 220vac là nguồn nuôi của plc là 220v thôi , tất cả đàu vào của các loại PLC đều là 24vdc chỉ khác là PNP hoặc NPN ( Kích dương hay kích âm thôi
Loại PLC theo hình của bạn là loại s/s có thể kích âm ( NPN ) Hay kích dương ( PNP ) tùy theo loại cảm biến mà bạn dùng
- Hầu hết các PLC đầu có tích hợp sẵn nguồn 24vdc out put như hình đàu vào ( hình 1 ) là dùng nguồn của PLC mà không dùng nguồn ngoài, tuy vậy nên dùng nguồn ngoài để đảm bảo an toàn cho PLC vì nguồn 24vdc output của PLC chỉ tới 0.5A là quá nhỏ
- Đầu ra relay có nghĩa là đầu out của PLC là các tiếp điểm relay loại đầu ra này cho dòng điện tối đa 2A , tần số đóng gắt chậm nhưng có thể điều khiển bất kỳ nguồn nào nhưa 12vcd/ac, 24v, 220v đều được,và không thể xuất xung điều khiển servo hay những ứng dụng khác cần xung tốc độ cao
- Đầu ra transitor thì xuất xung tốc độ cao được nhưng nó hạn chế chỉ dùng được điện áp 24vdc phân cực PNP hoặc NPN tùy theo loại plc mà thôi