mọi người giúp đỡ về PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL
các bạn có sơ đồ kết nối của PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL thì gửi cho minh với?
nhân tiện đây thì tớ muốn hỏi là đầu vào của PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL là 220v,,,
giờ tớ muốn kết nối cảm biến với plc thì tớ phải sử dụng 1 nguồn ngoài ah.vì cảm biến chạy 24vdc mà.
đầu ra của PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL là relay có nghĩa là như nào vậy,
các bạn giải thích sơ đồ này hộ mình với..lần đâu tớ mới sử dụng plc này mà nên còn gà
1.jpg
2.jpg
-
-
Trên sơ đò đầu vào của bạn đã chỉ rất chi tiết cách kết nối cảm biến PNP và NPN với PLC rồi còn gì
- PLC của bạn 220vac là nguồn nuôi của plc là 220v thôi , tất cả đàu vào của các loại PLC đều là 24vdc chỉ khác là PNP hoặc NPN ( Kích dương hay kích âm thôi
Loại PLC theo hình của bạn là loại s/s có thể kích âm ( NPN ) Hay kích dương ( PNP ) tùy theo loại cảm biến mà bạn dùng
- Hầu hết các PLC đầu có tích hợp sẵn nguồn 24vdc out put như hình đàu vào ( hình 1 ) là dùng nguồn của PLC mà không dùng nguồn ngoài, tuy vậy nên dùng nguồn ngoài để đảm bảo an toàn cho PLC vì nguồn 24vdc output của PLC chỉ tới 0.5A là quá nhỏ
- Đầu ra relay có nghĩa là đầu out của PLC là các tiếp điểm relay loại đầu ra này cho dòng điện tối đa 2A , tần số đóng gắt chậm nhưng có thể điều khiển bất kỳ nguồn nào nhưa 12vcd/ac, 24v, 220v đều được,và không thể xuất xung điều khiển servo hay những ứng dụng khác cần xung tốc độ cao
- Đầu ra transitor thì xuất xung tốc độ cao được nhưng nó hạn chế chỉ dùng được điện áp 24vdc phân cực PNP hoặc NPN tùy theo loại plc mà thôi
-
-
Cộng tác viên
PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL chỗ nào nó nói nguồn nuôi PLC là 220VAC hả anh!
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
phongtdhk4
PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL chỗ nào nó nói nguồn nuôi PLC là 220VAC hả anh!
Bạn chịu khó đọc manual tiếng anh đi nha: https://www.google.com.vn/#sclient=p...w=1366&bih=674
phần power supply trang 55 ->60
-
-
Thành viên cấp 2
PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL chỗ nào nó nói nguồn nuôi PLC là 220VAC hả anh!
Bạn nên đọc tài liệu phần cứng và cách kết nối PLC trước khi lập trình
Vikhanhads
Automation and Service Solution
Skype: vikhanhads
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
ok.cảm ơn mọi người đã chỉ giúp e nhé
-
-
Thành viên cấp 1
tớ thấy PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL đầu ra có chỗ là 24vdc vậy tớ lấy nguồn này để đấu với các cảm biến làm đầu vào plc được không vậy?
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thanhcdt
tớ thấy PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL đầu ra có chỗ là 24vdc vậy tớ lấy nguồn này để đấu với các cảm biến làm đầu vào plc được không vậy?
Dĩ nhiên là được, cảm biến, công tắc, nút nhấn
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
phongtdhk4
PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL chỗ nào nó nói nguồn nuôi PLC là 220VAC hả anh!
Ngay trên terminal có ghi 85-264 VAC
-