    Mạch nguồn PLC S7-200

    Hiện tại mình có một con PLC S7-200 CPU226 bị chết nguồn, bác nào có PLC S7-200 chụp cái mạch nguồn lên cho mình xem với. Nếu bác nào có làm ơn đọc cho mình con điện trở đưa vào chân D của TOP247FN là bao nhiêu ôm nhé. Mình đang sửa mạch nguồn của con PLC này, giờ dò điện trở để hiệu chỉnh nguồn lâu quá. Thanks mọi người nhiều
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  2. Bài viết của "Lang_Tu.TM" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    102
    Thanks
    3
    2 lượt trong 2 bài viết
    Khôn như gấu . bác ngồi dò từ con 50K trở xuống nhé, ăn ngay ko mất công sức là ko được :D
    Học .học nữa, học mãi...
    Phạm Thị Hồng
    CDK2 @@Hidden Content Hidden Content

  4. Bài viết của "anhsaodem" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Đã dò ra đến chân D của TOP247FN rồi thì dò điện trở đâu có gì khó, cứ đưa 1 con biến trờ vi chỉnh vào rồi cứ thế mà khảo sát từ từ. Có ai phục vụ bạn bằng cách nhổ con linh kiện đang chạy ra đem đo, đưa giá trị lên cho bạn, rồi lại hàn lại ư? ??????

    - Bán cho bo nguồn của con 226 luôn nè, hàng Germany bao test, bao đấu lộn cực tính 24Volt ±10%.
    - Không bao điện quá 24 volt

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  6. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Đã dò ra đến chân D của TOP247FN rồi thì dò điện trở đâu có gì khó, cứ đưa 1 con biến trờ vi chỉnh vào rồi cứ thế mà khảo sát từ từ. Có ai phục vụ bạn bằng cách nhổ con linh kiện đang chạy ra đem đo, đưa giá trị lên cho bạn, rồi lại hàn lại ư? ??????

    - Bán cho bo nguồn của con 226 luôn nè, hàng Germany bao test, bao đấu lộn cực tính 24Volt ±10%.
    - Không bao điện quá 24 volt
    Bac "aubaoquoc" nói quá rồi, cách mà bác nói em đã nghĩ tới rồi, nhưng muốn chính xác luôn. Với mạch nguồn của 226 chưa cháy thì có thể nhìn thấy giá trị ghi trên trở, nên không cần tháo điện trở ra để đo đâu. Mà cái mạch nguồn của thằng này đầu ra của biến áp xung có 1 cuộn dây, không giống 2 cuộn dây như sơ đồ nguyên lí của TOP. Hiện mình đã thay TOP nhưng mạch chưa chạy. Bác nào sửa quen rồi chỉ cho mình với. hihi. Thanks cả nhà
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  8. Bài viết của "Lang_Tu.TM" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Trong board nguồn tùm lum linh kiện biết đâu mà đọc cho bạn nhỉ ? \
    - Hình như là bạn đang sửa nguồn cho con 226 AC input 220V? Tưởng 226 /dc/dc/dc thì mình mổ bụng con 226 của mình ra đọc giá trị giùm bạn

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  10. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Trong board nguồn tùm lum linh kiện biết đâu mà đọc cho bạn nhỉ ? \
    - Hình như là bạn đang sửa nguồn cho con 226 AC input 220V? Tưởng 226 /dc/dc/dc thì mình mổ bụng con 226 của mình ra đọc giá trị giùm bạn
    Thanks "aubaoquoc" nhé. Mạch nguồn của bọn này đơn giản lắm, có vài con linh kiện thôi. Cứ tìm thấy con TOP247FN là con điện trở chân D của nó sẽ thấy.
    Bạn bè anh em trên diễn đàn có ai có con 226AC thì xem giùm mình nhé. Thanks everybody
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  12. Bài viết của "Lang_Tu.TM" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #7
    dinhtan
    Guest
    Để mình kiếm lại cái mạch tạo nguồn PLC cho bạn xem. Mổ PLC s7-200 ra và copy lại nguyên lý nhưng không kiếm đc mấy con Linh Kiện của nó. Không ăn lại của siemens đc :D

  14. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lang_Tu.TM Xem bài viết
    Hiện tại mình có một con PLC S7-200 CPU226 bị chết nguồn, bác nào có PLC S7-200 chụp cái mạch nguồn lên cho mình xem với. Nếu bác nào có làm ơn đọc cho mình con điện trở đưa vào chân D của TOP247FN là bao nhiêu ôm nhé. Mình đang sửa mạch nguồn của con PLC này, giờ dò điện trở để hiệu chỉnh nguồn lâu quá. Thanks mọi người nhiều
    nếu sửa không được bo nguồn thì biến nó thành DC/DC/RL là ok mà

  15. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  16. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    4
    2 lượt trong 2 bài viết
    Mình có lần sửa cho con s7-224. Con điện trở đó có giá trị là 0.39 Ohm/1W
    Lần sửa cuối bởi nhumekahui, ngày 12-07-2013 lúc 12:57 AM.

  17. Bài viết của "nhumekahui" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  18. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết
    con R do la R39 nhe