Trong 1 chương trình thì ko thể dùng 2 ngõ ra kiểu --( ) cho 1 ngõ ra hay 1 bit trung gian. Bạn nên dùng tiếp điểm phụ rồi OR lại cho ra ngõ Q, thế là Ok thôi bạn nhé
Network 2 và 4 coi như thừa vì Q0.0 và Q0.5 chỉ có tác dụng ở netword 5. Lỗi cơ bản rồi, bạn đọc lại giáo trình đi
Cái này là lỗi cơ bản của hãng Siemens chứ không của riêng bạn
- KHí viết chương trình siemens nên chú ý
- Nếu bạn out 2 lần 1 bit bất kì chương trình không báo lỗi mà khi chạy thật hay mô phỏng nó không chạy
- Nếu dùng 1 timer hay counter không nằm trong vùng phân giải thì cũng không báo lỗi mà không cho download chương trình xuống PLC
kiểm tra cỡ nào cũng không thấy cách duy nhất là đọc lại toàn bộ chương trình.
- Cách an toàn rong plc siemens là luôn mở manual và refent ( gì đó mình hơi kém tiếng anh ) khi viết trương trình và kiểm tra kỹ trước khi out ra 1 bit hay in/out bất kì nhé.
Đây là kinh nghiệm thực tế mình từng gặp mong các fan của siemens đừng xóa bài này nha
thân
Đã xong cảm ơn các thầy đã giúp đỡ ! :D