    Trích dẫn Gửi bởi ducnhabk Xem bài viết
    Chương trình của mình yêu cầu tùy chọn thời gian đặt từ 0 - 180 phút. Mà bộ đếm trong s7 200 đếm trễ tối đa là 54.6 phút. Do vậy mình sử dụng nhiều bộ đếm nối tiếp nhau, ví dụ T37 đếm đến 54.6 phút thì ON lên cho thằng T38 bắt đầu đếm... Tuy nhiên cách làm như vậy khá lằng nhằng vì phải sử dụng tới 4 bộ đếm. Và khi đặt giá trị thời gian từ thiết bị HMI thì phải tính toán cộng trừ nhân chia cho từng bộ đếm, khá là rắc rối.
    Bạn nào có giải pháp khác, hay hơn thì chia sẻ nhé.
    - Rất đơn giản bạn chỉ cần 1 Timer và 1 Counter là có thể đếm tới 546 phút lận. Cụ thể:
    - Chọn 1 timer với thời gian đếm = 60s, khi timer đếm đủ 60s thì enable counter và resert timer cho đếm lại.
    - Chúc vui