Thành viên cấp 1
HMI bị mất nguồn khi đang updat OS
Chào tất cả mọi người
Mình đang có vấn đề: Khi đang updat OS cho màn hình MP377 bằng cáp MPI thì bị cúp nguồn, và sau đó khi cấp nguồn lại màn hình khởi động và hiển thị các dòng thông báo:
Enabling update mode...
Loading image from Flash...
No image found...
Waiting for image update...
mình đã thử updat lại đã thử với cáp MPI và cáp PN cũng không thể kết nối được, vậy có bác nào gặp trường hợp này rồi thì chỉ giáo giúp mình.
thank
mail: [email protected]
phone: 0989621439
Lần sửa cuối bởi dangthu.tqm, ngày 06-03-2013 lúc 12:25 AM.
-
-
Thành viên cấp 2
[QUOTE=dangthu.tqm;33803]Chào tất cả mọi người
Mình đang có vấn đề: Khi đang updat OS cho màn hình MP377 bằng cáp MPI thì bị cúp nguồn, và sau đó khi cấp nguồn lại màn hình khởi động và hiển thị các dòng thông báo:
Enabling update mode...
Loading image from Flash...
No image found...
Waiting for image update...
mình đã thử updat lại đã thử với cáp MPI và cáp PN cũng không thể kết nối được, vậy có bác nào gặp trường hợp này rồi thì chỉ giáo giúp mình.
thank
Chào bạn.
MP377 chạy OS Windows CE. Khi bạn bị như vậy thì các file hệ thống của OS bị lỗi nên không khởi động được.
Trong trường hợp này bạn chỉ có một cách là load OS bằng cáp RS232. Bạn xem trong tài liệu để làm nhé
Sẽ hơi lâu đó, hồi trước mình cũng bị một lần, mất tới hơn 3h.
Bạn thử nhé.
-
-
Thành viên cấp 2
Chào bạn.
MP377 chạy OS Windows CE. Khi bạn bị như vậy thì các file hệ thống của OS bị lỗi nên không khởi động được.
Trong trường hợp này bạn chỉ có một cách là load OS bằng cáp RS232. Bạn xem trong tài liệu để làm nhé
Sẽ hơi lâu đó, hồi trước mình cũng bị một lần, mất tới hơn 3h.
Bạn thử nhé.
-
Bài viết của "tat01clc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
thank sự hỗ trợ của bạn nhưng mình thử với tất cả các loại cáp rồi mà vẫn chưa thể kết nối updat dc, có bạn nào từng gặp và có hướng dẫn chi tiết giúp mình dc ko
thank
-
-
Thành viên cấp 9
-
-
Thành viên cấp 9
1 người bị như bạn đây, do cũng chưa bị qua nên cũng chưa hiểu hết được
http://www.automation.siemens.com/fo...en&PageIndex=2
khi nào làm được thì hướng dẫn cho anh em nhé :D
-
-
Thành viên cấp 1
ồ link trên mình cũng đã xem từ trước rồi, cũng thử tìm file CE 5.0 .iso như hướng dẫn nhưng mà cũng ko dc, nản quá....
-
-
Thành viên cấp 3
Trường hợp này cũng giống như update firmware cho PLC.
phải luôn luôn giữ nguồn và kết nối trong suốt quá trình update. Nếu mà bị mất nguồn thì hệ thống firmware cũ sẽ bị lỗi, đồng nghĩa với việc các port interface sẽ ko hoạt động.
Tốt nhất bạn nên gửi lại cho hãng, họ stetup lại OS cho màn hình.
Regard.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên cấp 10
Nếu bí quá thì đem qua đây làm cho.Nếu tự làm được thì theo hướng dẫn Factory Reset như trên.Cái này sinh viên nó nghịch hư mãi sửa liên tục không có vấn đề gì đâu
-
-
Thành viên cấp 1
Hi tất các bạn
mọi việc đều xuất phát từ biết và chưa biết, mình nhấn mạnh là chưa biết, khi biết rồi thì nó thật là đơn giản,. bạn Giang ở HN đã tư vấn cho mình nhưng mà hơi muộn mình ko có thời gian để thử và mình phải đổi bằng gần 100$ <USD>. mình sẽ tổng hợp vấn đề cơ bản của 100$ tiền túi của mình như sau:
khi updat giữa chừng bị mất nguồn thì HMI sẽ hiện thị thông báo như mô tả ở trên các bước thực hiện như bạn giang mô tả:
1) switch off the panel
2) use ethernet cable (cross over) to the PC where you have ProSave (don't use any switch or adapter)
3) in the PC set the PG/PC interface to TCP/IP (no interface with auto!!)
4) start ProSave standalone (Start -> SIMATIC -> ProSave)
5) select your panel type
6) insert an IP address that is in the same subnet as your PC (it's not the real address of the panel, but it is needed to start the transfer)
7) switch to OS Update and select the check box for reset to factory settings
8) check if the image is the right version or select the right one (for V11 in the installation path -> siemens -> Automation -> Portal V11-> Data -> Hmi -> transfer -> 11.0 -> Images)
9) insert the MAC address
10) start the Update OS
11) turn on the panel
còn mình thấy : tại bước 2 dùng cap chéo hoặc thẳng đều dc.
tại bước 3 bạn chọn giao tiếp của bạn là PG/PC là TC/IP nhớ chọn là card đang sử dụng trên máy tính của bạn, bạn dừng chọn card có auto nhé, hãy chọn là card bình thường thôi.
máy tính của mình là DELL vostrol và chọn là : start -simatic-step 7-setting PG/PC interface bạn chọn card của bạn " lưu ý là ko chọn card auto nhé"
- tiếp theo bạn vào prosave thẻ general bạn chọn type thiết bị và kết nối, ở đây mình chọn là Ethernet, đánh dấu kiểm vào mục IPadrres < máy mình chọn 192.168.56.98>
- nhấp qua thẻ OS UPDATE- nhấp chọn Image tương thích với màn hình.
-nhấp vào ô reset to factory settings thì sẽ hiển thị các ô để nhập đại chỉ MAC, bạn hãy nhập địa chỉ mac trên nhãn HMI < hoặc số địa chỉ mac khi bạn cấp nguồn cho HMI sẽ hiển thị>
- bạn nhấp vào update OS, <lưu ý bạn phải tắt mạng wiless và firewall đi>
- nếu hệ thống kết nối OK và yêu cầu bạn boot hệ thống thì bạn rút nguồn HMI sau đó cắm lại, hệ thống sẽ connect được với HMI, nếu ko connect dc thì bạn cứ rút nguồn ra và cằm lại, lặp lại vài lần cho đến khi nào connect dc thì thôi.
- kết thúc là bạn đã reset to factory settings.
- kế tiếp bạn hãy updat OS cho màn hình như bình thường <để nguyên giao tiếp ..> bỏ dấu kiểm reset to factory settings.
khi hệ thống báo hoàn thành thì OK.
- đến đây thì có thể ghi dự án xuống bình thường.
chúc các bạn làm việc hiệu quả.
[email protected]
Phone:0989621439
Lần sửa cuối bởi dangthu.tqm, ngày 06-04-2013 lúc 10:25 AM.
-
The Following 2 Users Say Thank You to dangthu.tqm For This Useful Post:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:02 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu