				Thành viên cấp 10
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Nếu bí quá thì đem qua đây làm cho.Nếu tự làm được thì theo hướng dẫn Factory Reset như trên.Cái này sinh viên nó nghịch hư mãi sửa liên tục không có vấn đề gì đâu
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hi tất các bạn
 mọi việc đều xuất phát từ biết và chưa biết, mình nhấn mạnh là chưa biết, khi biết rồi thì nó thật là đơn giản,. bạn Giang ở HN đã tư vấn cho mình nhưng mà hơi muộn mình ko có thời gian để thử và mình phải đổi bằng gần 100$ <USD>.  mình sẽ tổng hợp vấn đề cơ bản của 100$ tiền túi của mình như sau:
 khi updat giữa chừng bị mất nguồn thì HMI sẽ hiện thị thông báo như mô tả ở trên các bước thực hiện như bạn giang mô tả:
 1) switch off the panel
 
 2) use ethernet cable (cross over) to the PC where you have ProSave (don't use any switch or adapter)
 
 3) in the PC set the PG/PC interface to TCP/IP (no interface with auto!!)
 
 4) start ProSave standalone (Start -> SIMATIC -> ProSave)
 
 5) select your panel type
 
 6) insert an IP address that is in the same subnet as your PC (it's not the real address of the panel, but it is needed to start the transfer)
 
 7) switch to OS Update and select the check box for reset to factory settings
 
 8) check if the image is the right version or select the right one (for V11 in the installation path -> siemens -> Automation -> Portal V11-> Data -> Hmi -> transfer -> 11.0 -> Images)
 
 9) insert the MAC address
 
 10) start the Update OS
 
 11) turn on the panel
 
 
 còn mình thấy : tại bước 2 dùng cap chéo hoặc thẳng đều dc.
 tại bước 3 bạn chọn giao tiếp của bạn là PG/PC là TC/IP nhớ chọn là card đang sử dụng trên máy tính của bạn, bạn dừng chọn card  có  auto nhé, hãy chọn là card bình thường thôi.
 máy tính của mình là DELL vostrol và chọn là : start  -simatic-step 7-setting PG/PC interface bạn chọn card của bạn " lưu ý là ko chọn card auto nhé"
 - tiếp theo bạn vào prosave thẻ general bạn chọn type thiết bị và kết nối, ở đây mình chọn là Ethernet, đánh dấu kiểm vào mục IPadrres < máy mình chọn 192.168.56.98>
 - nhấp qua thẻ OS UPDATE- nhấp chọn Image tương thích với màn hình.
 -nhấp vào ô reset to factory settings thì sẽ hiển thị các ô để nhập đại chỉ MAC, bạn hãy nhập địa chỉ mac trên nhãn HMI < hoặc số địa chỉ mac khi bạn cấp nguồn cho HMI sẽ hiển thị>
 - bạn nhấp vào update OS, <lưu ý bạn phải tắt mạng wiless và firewall đi>
 - nếu hệ thống kết nối OK và yêu cầu bạn boot hệ thống thì bạn rút nguồn HMI sau đó cắm lại, hệ thống sẽ connect được với HMI, nếu ko connect dc thì bạn cứ rút nguồn ra và cằm lại, lặp lại vài lần cho đến khi nào connect dc thì thôi.
 - kết thúc là bạn đã reset to factory settings.
 - kế tiếp bạn hãy updat OS cho màn hình như bình thường <để nguyên giao tiếp ..> bỏ dấu kiểm reset to factory settings.
 khi hệ thống báo hoàn thành thì OK.
 - đến đây thì có thể ghi dự án xuống bình thường.
 chúc các bạn làm việc hiệu quả.
 
 [email protected]
 Phone:0989621439
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi dangthu.tqm, ngày 06-04-2013 lúc 10:25 AM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
		
			The Following 2 Users Say Thank You to dangthu.tqm For This Useful Post:
		
	
 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chà phí tiền nhỉ,hôm nay gọi điện thoại cho mình tưởng mang đến không mang lại vác qua siemen mất 100$ cũng hơi kinh làm cái này mất cao lắm 20 phút,nếu dùng cáp mạng kết nói thông qua Mac address chắc chưa tới 10 phut,đem cho thợ Việt Nam chắc cao lắm lấy 1/3 cái 100$ này có khi còn free.Chia buồn cho bạn
 PS:Phí 2tr oan uổng,có khi do anh em Việt Nam mình nể nhau làm free nên độ tin tưởng không cao,kiểu này chắc mình phải chém như bọn hãng vài ba chai cho nó mang tính chuyên nghiệp bác Ncrazy nhỉ ^^,có khi lúc đó người ta lại tin tưởng hơn,lần sau cứ gặp trường hợp này chém thẳng 1 chai cho nó chuyên nghiệp  
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 06-04-2013 lúc 02:11 PM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			