    Tầm này thì không nên chọn TC.

    PT100 2 dây là loại cấu tạo cuộn trở PT100 không có bù điện trở dây dẫn do bạn nối thêm để gắn với bộ điều khiển nhiệt độ ( Không nên mua loại này).

    PT100 3/4 dây thì đã cấu hình cuộn trở PT100 để bù điện trở dây nối kéo dài.

    Hiện nay có xuất hiện một số loại PT100 tích hợp sẵn mạch gia công tín hiệu bên trong nên chỉ có 2 dây output . Cái này bạn nên xem manual sẽ biết chi tiết tín hiệu xuất là dòng hay áp.