cảm ơn bạn ,cho mình hỏi là sao phải chọn loại T/C vậy bạn, nếu dùng dây bù nhiệt thì phải là loại 3 dây hoặc 4 dây chứ, mà T/C thì 2 dây, PT100 mới có 3 or 4 dây.
Tầm này thì không nên chọn TC.
PT100 2 dây là loại cấu tạo cuộn trở PT100 không có bù điện trở dây dẫn do bạn nối thêm để gắn với bộ điều khiển nhiệt độ ( Không nên mua loại này).
PT100 3/4 dây thì đã cấu hình cuộn trở PT100 để bù điện trở dây nối kéo dài.
Hiện nay có xuất hiện một số loại PT100 tích hợp sẵn mạch gia công tín hiệu bên trong nên chỉ có 2 dây output . Cái này bạn nên xem manual sẽ biết chi tiết tín hiệu xuất là dòng hay áp.
Lần sửa cuối bởi truc.nguyen, ngày 06-04-2013 lúc 06:14 PM.
Khoảng cách 40 m mà bạn đề cập là từ điểm gắn đầu dò đến bộ gia công tín hiệu phải không ??
Nếu dùng PT100 thì bạn nên giãm chiều dài dây nối càng ngắn càng tốt nhé. Do càng dài thì sai cố do chênh lệch điện trở trên các dây nối dài càng lớn + môi trường làm việc biến động nhiệt độ lớn nữa nên sai số sẽ lớn.
Thân.
Lần sửa cuối bởi truc.nguyen, ngày 06-04-2013 lúc 06:22 PM.
Đúng rồi đó truc.nguyên, 40m từ đầu dò tới bộ đk, mình tính giảm hết cỡ dây nối cũng tầm 35m thui ak.^^.
Truc.nguyen có thể giải thích cho mình biết tại sao càng dài sai số càng lớn không? có công thức nào tính sai số của nó không bạn.
Với lại các bạn có kinh nghiệm lựa chọn sensor nhiệt giúp mình cái nguyên lý dây bù nhiệt với, dẫu biết là loại có dây bù nhiệt thì giảm sai số, mà k biết tsao như vậy, ^^
Email: Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
Email: Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
Email: Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
T/C vì nhiệt độ 300 cũng là khá cao, TC dây bù nhiệt rẻ và vì khoảng cách của bạn kuá dài. Thực ra PT cũng được nhưng sẽ đắt hơn. Còn có một loại khác là Semi.... loại này thường là một PT kèm với một transmitter và bạn cấp nguồn 24V, nhận về là tính hiệu dòng hoặc áp (thông thường 4-20mA, 0-10V)