Thành viên cấp 3

Gửi bởi
dienkhung
T/C vì nhiệt độ 300 cũng là khá cao, TC dây bì nhiệt rẻ và vì khoảng cách của bạn quá dài. Thực ra PT cũng được nhưng sẽ đắt hơn. Còn có một loại khác là Semi.... loại này thường là một PT kèm với một transmitter và bạn cấp nguồn 24V, nhận về là tính hiệu dòng hoặc áp (thông thường 4-20mA, 0-10V)
Bộ điều khiển mình dùng là E5AK-AA1 nên input nó k dùng loại trả về analog như bạn nói được, T/C theo mình biết tầm đo nó rộng lắm: -200 -> 1300 oC (loại K), còn PT100 thì tầm -200 -> 450 oC, mình cần loại đo sai sai số thấp nhất dù giá đắt hơn xíu cũng ok.
Hệ thống đo nhiệt độ áp dụng cho nhiều bồn sấy, nên sếp rất quan tâm đến độ chính xác của thiết bị.
Cảm ơn dienkhung nhé!
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
minhhungspk
Bộ điều khiển mình dùng là E5AK-AA1 nên input nó k dùng loại trả về analog như bạn nói được, T/C theo mình biết tầm đo nó rộng lắm: -200 -> 1300 oC (loại K), còn PT100 thì tầm -200 -> 450 oC, mình cần loại đo sai sai số thấp nhất dù giá đắt hơn xíu cũng ok.
Hệ thống đo nhiệt độ áp dụng cho nhiều bồn sấy, nên sếp rất quan tâm đến độ chính xác của thiết bị.
Cảm ơn dienkhung nhé!
Bồn sấy cũng không có gì mà chính xác cả, với yêu cầu của bạn thì đâu có gì. dùng T/C là tốt nhất. Nếu bạn muốn hơn nữa thì dùng Semi sensor loại này đi http://www.automationdirect.com/stat...osensetthm.pdf.
Mình vẫn nói là T/C là ổn nhất với dây bù nhiệt.
-