    Trích dẫn Gửi bởi truc.nguyen Xem bài viết
    Khoảng cách 40 m mà bạn đề cập là từ điểm gắn đầu dò đến bộ gia công tín hiệu phải không ??
    Nếu dùng PT100 thì bạn nên giãm chiều dài dây nối càng ngắn càng tốt nhé. Do càng dài thì sai cố do chênh lệch điện trở trên các dây nối dài càng lớn + môi trường làm việc biến động nhiệt độ lớn nữa nên sai số sẽ lớn.

    Thân.
    Đúng rồi đó truc.nguyên, 40m từ đầu dò tới bộ đk, mình tính giảm hết cỡ dây nối cũng tầm 35m thui ak.^^.
    Truc.nguyen có thể giải thích cho mình biết tại sao càng dài sai số càng lớn không? có công thức nào tính sai số của nó không bạn.
    Với lại các bạn có kinh nghiệm lựa chọn sensor nhiệt giúp mình cái nguyên lý dây bù nhiệt với, dẫu biết là loại có dây bù nhiệt thì giảm sai số, mà k biết tsao như vậy, ^^

  2. #2
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Truc.nguyen có thể giải thích cho mình biết tại sao càng dài sai số càng lớn không? có công thức nào tính sai số của nó không bạn.
    Với lại các bạn có kinh nghiệm lựa chọn sensor nhiệt giúp mình cái nguyên lý dây bù nhiệt với, dẫu biết là loại có dây bù nhiệt thì giảm sai số, mà k biết tsao như vậy, ^^
    Thế bạn đã tìm hiểu nguyên lý hoạt động của T/C chưa? Tìm hiểu đi sẽ rõ nguyên lý của dây bù nhiệt.
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top