anh xem hộ
http://www.elap.it/eng/absolute-enco...coder-mem.html
Model: MEM540
anh xem hộ
http://www.elap.it/eng/absolute-enco...coder-mem.html
Model: MEM540
OK, mình đã kiểm tra rồi, thực sự là nó không khác gì những con trước đây mình đã làm, chỉ có điều mình chuyên về Siemens nên chọn con truyên thông qua Profibus còn con bạn chọn lại truyền thông SSI mà thôi. Mình chưa làm với loại này nhưng có thể gợi ý bạn thế này
Thứ nhất nó là truyền thông SSI nên bạn phải chọn đúng chuẩn truyền thông PLC-Encoder là SSI SR422
Thứ hai: Trên PLC phải có chương trình đọc được mã của con Encoder này (drive). Vì mình không rành về AB nên cái này đành nhờ anh em nào chuyên gia của AB hỗ trợ. Nhưng với Siemens thì với một Profibus Encoder nó sẽ đi kèm một cái GSD file, cái file này nó như là mình cài cái drive đó mà, khi cài vào nó sẽ hiểu được tín hiệu từ Encoder và bạn sẽ dựa vào đó để calibration, để set các giá trị Min, Max, alarm ...
Ở đây nó bạn chọn nó là mã Gray, và con Encoder này giao tiếp với PLC của AB, mình nghĩ sao bạn không xài con Encoder hỗ trợ CAN Open mình nhìn thấy trên trang web đó.
Ở trên bạn nói là đấu 13 dây tín hiệu là sao nhỉ? nó chỉ cần dây nói các chân 5=Reset, 11, 12 để cấp nguyền và 1,2: clock; 3,4 là data thôi mà. Bạn hãy coi lại đi nhé. Nên nhơ nó là truyền thông SSI RS422 đó bạn chứ không phải đấu vào module input của PLC.
Good luck
cái này là đấu thẳng 13 dây tín hiệu vào input PLC luôn đó bạn thứ tự theo màu không qua truyền thông việc lấy tín hiệu này chỉ cần dùng lệnh move toàn bộ 13 input này vào ô nhớ trong PLC việc còn lại là cái xử lý trong PLC như thế nào
Ý bạn là dùng các đầu dây cắt ra rồi đấu vào module IN put của PLC á. Sao lại làm vậy, nó là cái có tích hợp sẵn truyền thông mà. giả sử bạn có thể dùng được như vậy bằng cách tách tín hiệu ra thì module input của PLC cũng không thể xử ký kịp. Và nếu được thì bạn phải xài loại cho Hi speed counter chứ dùng loại thường là bó tay. chính vì vậy khi bạn quay nó mới không hiển thị được.
gray.jpg
Bạn nói sao chứ tài liệu của nó đâu có 13 sợi dây đâu. nó dùng truyền thông mà. Bạn cho biết cái mã đầy đủ của con Encoder được không
có thể chủ thớt đưa chưa đúng mã hàng chăng tại mình ko để ý nữa
Đánh dấu