OK, mình đã kiểm tra rồi, thực sự là nó không khác gì những con trước đây mình đã làm, chỉ có điều mình chuyên về Siemens nên chọn con truyên thông qua Profibus còn con bạn chọn lại truyền thông SSI mà thôi. Mình chưa làm với loại này nhưng có thể gợi ý bạn thế này
Thứ nhất nó là truyền thông SSI nên bạn phải chọn đúng chuẩn truyền thông PLC-Encoder là SSI SR422
Thứ hai: Trên PLC phải có chương trình đọc được mã của con Encoder này (drive). Vì mình không rành về AB nên cái này đành nhờ anh em nào chuyên gia của AB hỗ trợ. Nhưng với Siemens thì với một Profibus Encoder nó sẽ đi kèm một cái GSD file, cái file này nó như là mình cài cái drive đó mà, khi cài vào nó sẽ hiểu được tín hiệu từ Encoder và bạn sẽ dựa vào đó để calibration, để set các giá trị Min, Max, alarm ...
Ở đây nó bạn chọn nó là mã Gray, và con Encoder này giao tiếp với PLC của AB, mình nghĩ sao bạn không xài con Encoder hỗ trợ CAN Open mình nhìn thấy trên trang web đó.
Ở trên bạn nói là đấu 13 dây tín hiệu là sao nhỉ? nó chỉ cần dây nói các chân 5=Reset, 11, 12 để cấp nguyền và 1,2: clock; 3,4 là data thôi mà. Bạn hãy coi lại đi nhé. Nên nhơ nó là truyền thông SSI RS422 đó bạn chứ không phải đấu vào module input của PLC.
Good luck
-