    Dòng đưa vào chân Input S7 200

    Cho mình hỏi dòng đưa vào các chân input ( I0.0, I0.1....... ) trong s7 200 lớn nhất là bao nhiêu ?
    Mình dùng bộ chuyển nguồn 24VDC/2.5A để sử dụng cho mạch input nhưng sợ dòng 2.5 A lớn quá

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Lấy manual ra vọc lại là đc. ^^

    http://tranhieu0983.com/tai-lieu/tai...et-bi-ngoai-vi

    Trang số 3 - 4 ( nếu đọc page ở dưới thì là 402 mình cắt theo option ứng dụng mình xài)
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Lấy manual ra vọc lại là đc. ^^

    http://tranhieu0983.com/tai-lieu/tai...et-bi-ngoai-vi

    Trang số 3 - 4 ( nếu đọc page ở dưới thì là 402 mình cắt theo option ứng dụng mình xài)
    Trang 3 e có thấy nó ghi giá trị dòng ra ( Digital output ) nhưng ko thấy ghi giá trị dòng vào
    Trang 4 : 24VDC input
    24VDC at 4mA
    Logic 1 (min) : 15 VDC at 2.5mA
    Logic 0 (max) : 5VDC at 1mA

    Theo e hiểu thì dòng định mức vào là 4mA. Vậy mà e thấy một số mạch điện họ dùng trực tiếp bộ nguồn 24VDC, dòng 2A hoặc 2.5A. Như vậy là e hiểu sai đúng ko ?

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ dòng bộ nguồn 2.5 A là dòng tối da của bộ nguồn chứ có phải dòng vào ngõ vào plc đâu
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    ^_^ dòng bộ nguồn 2.5 A là dòng tối da của bộ nguồn chứ có phải dòng vào ngõ vào plc đâu
    Dòng từ bộ nguồn, qua công tắc hoặc nút bấm rồi vào input luôn mà

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    202
    Thanks
    16
    9 lượt trong 8 bài viết
    Mình có hỏi ý kiến một số anh đi làm thì bảo không giới hạn dòng ngõ vào, mình làm đồ án dùng nguồn 6A cấp trực tiếp vào PLC ok không sao hết.
    Còn ngõ ra thì tùy loại PLC .
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Chả hiểu mấy bạn học sao,dòng trên bộ nguồn là dòng max bộ nguồn chịu được.Chứ có liên quan gì input PLC
    Với điện áp định mức qui định là 24V và tải tiêu thụ của PLC là cố định thì dòng cố định,công thức đơn giản nhất về điện là I=U/R,điện trở tiêu thụ của PLC cố định,áp cố định thì dòng cố định.Bạn cắm 24V vào mà tải tiêu thụ của PLC là hàng số thì làm sao dòng tăng????
    Người ta viết trong manual như vậy để khi sử dụng nguồn ngoài cho input và output mình cần tính toán sao cho bộ nguồn ngoài này chịu được chẳng hạn như xài 100 input mỗi input là 4mA thì có nghĩa là input tiêu thụ là 400mA thì chọn bộ nguồn 1A là đủ
    Còn vấn để dòng thay đổi chỉ quan trọng với output vì khi đó tải sẽ ảnh hưởng tới dòng trên ngõ ra của PLC
    PS:đảm bảo cái chữ ghi trên bộ nguồn có ghi 1000Ampe bạn cấp vào input và output cũng ko sao
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Đang ở
    Bắc Ninh
    Bài viết
    30
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bạn Kidsolo nói đúng đó. Đây là kiến thức cơ bản mà.

  10. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ducnhabk Xem bài viết
    Cho mình hỏi dòng đưa vào các chân input ( I0.0, I0.1....... ) trong s7 200 lớn nhất là bao nhiêu ?
    Mình dùng bộ chuyển nguồn 24VDC/2.5A để sử dụng cho mạch input nhưng sợ dòng 2.5 A lớn quá
    Dòng nó tầm 2A

  11. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Dòng nó tầm 2A
    Chú lại nói tầm bậy nà, 2A tức là tèo đó chú. Phải nói rõ chứ, muốn biết bao nhiêu thì đọc tài liệu đi kèm, không nên phán đại như vậy. Các chân DI đó chỉ tiêu thụ dòng là mA mà thôi. Chính xác tài liệu của Siemens nói là 4mA đó.
    Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 07-04-2013 lúc 10:30 AM.