    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhcdt Xem bài viết
    mọi người giúp mình sơ đô kết nối ngõ ra và ngõ vào của plc FX1N-14MR-ES/UL



    Của bạn đây, khả năng tìm kiếm hơi kém nhỉ
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:


  3. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    18
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết



    Của bạn đây, khả năng tìm kiếm hơi kém nhỉ

    t thấy ở plc không có chân S/S mà có 1 chân com ở input ý

  4. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhcdt Xem bài viết
    t thấy ở plc không có chân S/S mà có 1 chân com ở input ý
    Thì chân COM đó chính là SS chứ sao bạn.
    Mr.Boring !
    Email: Hidden Content
    Yahoo: Hidden Content

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Automation_plc Xem bài viết
    Thì chân COM đó chính là SS chứ sao bạn.
    Nếu ko có chân S/S thì bạn kích COM với Input là ok. Còn có chân S/S thì bạn theo sớ đồ của anhlv.ddt nhé.

    Chỉ các bạn cách đơn jản để kiểm tra Input kích +24V hay kích 0V vào Input là: dùng đồng hồ VOM để thang đo 50Vdc, đo áp jữa 1 chân Input bất kỳ với chân 24V hoặc 0V, nếu thấy kim lên với chân nguồn nào thì đó chính là điện áp bạn cần kích cho Input. Còn ko chân nào lên thì đương nhiên là fải có Sink/Source (chắc rằng nguồn 24V của PLC còn tốt nhé).

    Chúc các bạn thành công!!!

  6. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Đang ở
    Dict.7, HCM City
    Bài viết
    67
    Thanks
    2
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhcdt Xem bài viết
    t thấy ở plc không có chân S/S mà có 1 chân com ở input ý
    Mã PLC FX1N-14MR-ES/UL thì phải có chân S/S chứ làm sao lại chân COM ở phía Input được nhỉ
    Loại này nguồn cấp là AC 100-240V, +10%-15%,50-60Hz
    Ngõ vào input thì có sơ đồ bác anhlv.ddt đã đưa tùy vào việc sử dụng đầu vào NPN hay PNP
    Ngõ ra Relay tương ứng từng cặp (Y0,COM0),(Y1,COM1),(Y2,COM2),(Y3,COM3),(Y4,COM4), (Y5,COM5) nên out 0V hay +24V đều được, lưu ý đến khả năng chịu tải của tiếp điểm relay này. Nên đọc catalog để rõ hơn