  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết

    Kiem tra kết nối liên tục giữa wincc flexible và plc

    anh chi trên diễn đàn có cách nào để kiểm tra kết nối giữa winCC flexible với PLC không a. xin chỉ giáo.
    vi dụ lúc đang điều khiển trên WinCC thì đường dây bị đứt, hoặc bị lỏng winCC sẽ báo.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Khi mất kết nối thì toàn bộ I/O field sẽ hiện ###.Hay ý bạn muốn giao diện báo lên 1 dòng text
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    đúng rồi bạn, mình muốn hiện lên bảng thông báo là mất kết nối,( đèn nhấp nháy).

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    trong plc tao 1 watchdog, nếu connection ok thi watchdog liên tục cập nhật,nếu bị lỗi thì cho xuất ra bit error kết nối với led

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    trong plc tao 1 watchdog, nếu connection ok thi watchdog liên tục cập nhật,nếu bị lỗi thì cho xuất ra bit error kết nối với led
    bạn có thể nói rõ đuộc không?mình có thể tạo trên wincc flexible được ko?

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Vô alarm page, có nhiều class: error, event, warning, ...or bạn có thể tạo mới các class trong này. Bạn cần tick vô class báo connection với PLC. Nếu mất kết nối thì màn hình alarm sẽ báo mất kết nối. Bạn có thể test với PLCSIM.