Các anh cho em hỏi là ở S7 200 vùng nhớ nào là vùng nhớ tự giữ khi mất điện ạ.có phải là vùng nhớ M không ạ.em cảm ơn các anh
Các anh cho em hỏi là ở S7 200 vùng nhớ nào là vùng nhớ tự giữ khi mất điện ạ.có phải là vùng nhớ M không ạ.em cảm ơn các anh
Trong này có cái hình mình post lên http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...e?goto=newpost
Sinh Thái : hình như cũng hỏi bên chủ đề kia rồi thì phải
Em thấy nó hiện từ VB0 - VB8192 vậy các bộ nhớ VD0 -VD200 nó có nhớ không ạ
bên S7 200, mở step7 Microwin > chọn System Block > Retentive Ranger. Cấu hình vùng nhớ bạn cần, lưu lại và load xuống PLC . ok
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Cảm ơn các anh ạ
Giữ đc hay không thì sau 190h mất nguồn nuôi thì vùng nhớ cũng bị mất. CPU 224 miền nhớ giữ đc 190h kể từ khi mất nguồn nuôi