Giúp mình với. Mình có 3 câu lệnh PLC FX không hiểu:
[TO K0 K17 H0 K1]
[TO K0 K17 H2 K1]
[FROM K0 K0 D0 K1]
Bạn nào biết làm ơn chỉ mình!
Giúp mình với. Mình có 3 câu lệnh PLC FX không hiểu:
[TO K0 K17 H0 K1]
[TO K0 K17 H2 K1]
[FROM K0 K0 D0 K1]
Bạn nào biết làm ơn chỉ mình!
Cái này khó nhỉ mình chưa tìm hiểu đến cái này??
Các bác cho e hỏi...bác nào có phần mềm mô phỏng robot Mitsubishi...RT Tools box 2...cho e xin mới...thanks cả nhà rất nhiều...!
- Lệnh TO dùng để ghi dữ liệu và lệnh FROM để đọc dữ liệu từ 1 modul đặc biệt như A/D, D/A, PG, ENET, HSC,...
- Đơn jản lệnh TO K0 K17 H0 K1 có thể nói nôm na thế này: lệnh dùng ghi 1 word (K1) có giá trị H0 vào ô nhớ đệm #BFM17(K17) của modul đặc biệt thứ tự đầu tiên trong kết nối fần cứng (K0). Nếu Modul tiếp theo thì fải là TO K1, K2, K3...nhé.
- Tương tự với FROM K1 K5 D0 K3 dùng đọc giá trị 3 word (K3) từ #BFM5(K5) của modul đặc biệt thứ tự số 2 trong kết nối fần cứng (K1), kết wả đọc sẽ được ghi vào 3 word bắt đầu từ D0 (D0 - D2)
Vấn đề của bạn cần tìm hểu thêm là với Modul đặc biệt bạn đang kết nối trên fần cứng có các #BFMxx với ý nghĩa j để biết là mình ghi hay đọc cái j nhá.
Ok rồi bạn nhé!!!Chúc bạn thành công........
Lần sửa cuối bởi ohmygod, ngày 06-23-2013 lúc 11:30 AM.
Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!
Đánh dấu