    Lỗi kết nối phần cứng PLC S7-200

    Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
    Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
    Em cảm ơn!

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chuong_prof Xem bài viết
    Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
    Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
    Em cảm ơn!
    plc dùng nguồn ac hay dc em,chắc dc em đấu theo sơ đồ nào up lên anh coi thử

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    Dạ đây!
    PLC loại S7-200 CPU 224 XP DC/DC/DC.
    Lần sửa cuối bởi chuong_prof, ngày 06-20-2013 lúc 06:35 PM.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mấy anh coi thử,xem dùm em với!
    em cảm ơn!

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    8
    6 lượt trong 6 bài viết
    bạn thử đo 2 chân đó xem có bị sao ko ? kiểm tra chân 2m xem

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chuong_prof Xem bài viết
    Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
    Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
    Em cảm ơn!
    sơ đồ thì đúng nhưng theo em mô tả thì có thể bị nối tắt âm dương,em nên dùng đồng hồ vom đo kiểm tra kĩ hoặc ko biết thì nhờ người khác chỉ chứ không tiêu PLC đấy

  7. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    ở đâu vác đến CĐN Hải Dương tôi check cho, nói qua này nếu đấu đúng là chập thì chỉ có lỗi thiết bị thôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top