Thành viên cấp 1
Lỗi kết nối phần cứng PLC S7-200
Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
Em cảm ơn!
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuong_prof
Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
Em cảm ơn!
plc dùng nguồn ac hay dc em,chắc dc em đấu theo sơ đồ nào up lên anh coi thử
-
-
Thành viên cấp 1
Untitled.jpg
Untitled.jpg
Dạ đây!
PLC loại S7-200 CPU 224 XP DC/DC/DC.
Lần sửa cuối bởi chuong_prof, ngày 06-20-2013 lúc 06:35 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
mấy anh coi thử,xem dùm em với!
em cảm ơn!
-
-
Thành viên cấp 3
bạn thử đo 2 chân đó xem có bị sao ko ? kiểm tra chân 2m xem
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuong_prof
Em có sử dụng PLC S7-200 224XP, em có kết nối phần cứng theo đúng sơ đồ nhưng có một lỗi xảy ra mà em không hiểu tại sao,đó là : Khi nối 2 chân 1M và 2M với nhau nối xuống chân âm thì hai chân âm dương của nguồn lại chập nhau,may mà có cầu chì bảo vệ chứ không tiêu rồi!Nếu chỉ cấp nguồn cho khối 1M,1L không thôi thì OK,còn nếu cấp luôn cho 2 khối kiểu đấu 1L-2L||1M-2M thì không được!
Mấy anh cho em hỏi đây là do lỗi PLC hay là do lỗi mình đấu dây sai ah?
Em cảm ơn!
sơ đồ thì đúng nhưng theo em mô tả thì có thể bị nối tắt âm dương,em nên dùng đồng hồ vom đo kiểm tra kĩ hoặc ko biết thì nhờ người khác chỉ chứ không tiêu PLC đấy
-
-
Thành viên Đồng
ở đâu vác đến CĐN Hải Dương tôi check cho, nói qua này nếu đấu đúng là chập thì chỉ có lỗi thiết bị thôi
-