- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					
 Chỉ giúp các bước cấu hình hệ thống đk phân tán PLC Omron.
				
				
						
						
				
					
						
							Chào các bạn, minh đang tìm hiểu về các bước (hoạc quy trình) cấu hình cho một hệ thống mạng ethernet cho hệ thống PLC omron, các PLC đều là dòng CS1 có cấu hình hệ thống như sau:
Untitled.jpg
Các bạn chỉ giúp mình cách để cấu hình hệ thống mạng ethernet cho các node PLC và cấu hình cho remote IO dựa trên mạng profibus của module CS1W-PRM21 PROFIBUS DP-V1 Master (như trong trạm OS6 dùng 2 module CS1W-PRM21 để cấu hình remote IO với cấu hình mạch vòng) bằng các phần mềm nào, trình tự cấu hình để có được một hệ thống như vậy.
Cám ơn nhiều !
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:25 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu