Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
Tôi đặt một project nhỏ sử dụng TIA Portal 11 Professional bằng cách sử dụng một S7-1214 để kiểm soát một MICROMASTER 440 drive. Các motor drive được cấu hình với 2 PZD words và 4 PKW words. Đó là một thực hiện rất cơ bản tương tự như chức năng thư viện USS. Các tập tin GSD là bao gồm như là một phần của dự án.
Off 2 và Off 3 cần được thiết lập đúng trước khi thiết lập RUN đúng sự thật. Speed_SP sẽ chấp nhận các giá trị giữa 200,0 và -200,0 với các giá trị được phần trăm của tốc độ động cơ.
Sẽ có hỗ trợ Profibus với các phiên bản TIA basic của TIA portal khi nó được phát hành.
Project mẫu:
S7 1200 MM440 Profibus DP.zip http://www.mediafire.com/?k1gxqaf81p2al7f
Nguồn:https://www.automation.siemens.com/W...96&language=en
Ý, anh này chơi với Google Translate :D