Đăng Ký
Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Con S7-200 muốn các vùng nhớ không bị mất điện trong Microwin bạn phải vào System Block\Rententive Ranges, cài đặt cho nó là như ý của bạn trong khoảng 190h, chú ý nếu muốn chắc ăn trong 190h muốn sử dụng vùng nhớ không bị mất thì dùng vùng nhớ M nhe Mx.x, MBx, MWx, MDx, trong Micro Win vùng nhớ M chỉ sử dụng tới MW30 cân nhắc cái nào cần lắm mới sử dụng nó, còn vùng nhớ V thì bao la, nhưng theo mình thấy nó lưu không ok bằng M

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  2. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top