					Thông số P356 Flying Start Mode của biến tần PowerFlex 753
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ; 
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay  báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vanchien
					
				 
				Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ; 
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay  báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
			
		 
	 
 Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
BR
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vanchien
					
				 
				Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ; 
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay  báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
			
		 
	 
 Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
BR
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vanchien
					
				 
				Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ; 
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay  báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
			
		 
	 
 Trước mình có sử dụng để chạy mấy con quạt. Thông số này dùng để cho phép biến tần dò và bám theo tốc độ mà động cơ đang quay. Theo mình hiểu là ví dụ khi biến tần dừng, động cơ vẫn đang quay. Sau đó chạy lại, lúc này biến tần sẽ dò tốc độ hiện tại của động cơ và tiếp tục chạy từ tốc độ hiện tại lên tốc độ đặt.
Quan trọng là biến tần báo lỗi gì thì mới biết chẩn đoán đc nguyên nhân từ đâu.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vanchien
					
				 
				Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
			
		 
	 
 Hi bạn.
Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
BR
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
vanchien
					
				 
				Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
			
		 
	 
 Hi bạn.
Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
BR
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							trước cái này lúc em học từ ông sếp cũng nói y như bác
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:20 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu