    ỨNG DỤNG MỘT BIẾN TẦN ĐIỀU KHIỂN NHIỀU BƠM NƯỚC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

    PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CỦA BIẾN TẦN.

    Để đáp ứng được những yêu cầu về cấp nước với áp suất không đổi trong công nghiệp, dân dụng, cũng như các hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước trong nông nghiệp, các dòng biến tần của hãng ABB, SCHNEIDER; DELTA, FUJI, LS... được Tích hợp sẵn bộ PFC CONTROL để ứng dụng trong các hệ thống quạt và máy bơm cấp nước với áp suất ổn định. Dòng biến tần này được tích hợp công nghệ điều khiển tốc độ qua tần số, bộ điều khiển PID để có thể ứng dụng vào trong các hệ thống điều khiển theo vòng kín. Việc ứng dụng dòng biến tần này vào trong các hệ thống cấp nước sẽ đem lại nhiều lợi thế như có chi phí thấp, mức độ tự động hoá cao, đầy đủ các chức năng bảo vệ, dễ dàng vận hành và mang lại hiệu quả rõ ràng về tiết kiệm nước và năng lượng tiêu thụ.

    images.jpg

    PHẦN II: ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ACS550 ĐIỀU 3 BƠM NƯỚC CHẠY LUÂN PHIÊN VÀ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT.
    I. Các phương pháp điều khiển:

    1. Dùng các relay và timer thời gian để đổi trạng thái hoạt động của mỗi bơm: Phương pháp này là phương pháp truyền thống. Đơn giản và rẻ tiền song độ bền không cao, điều khiển không linh hoạt. Không điều khiển được áp suất trong đường ống, trong bồn chứa. Khi quá áp dẫn đến nhanh hỏng hóc, dò rỉ đường dẫn nước. Không tiết kiệm được năng lượng điện, giảm tuổi thọ động cơ.

    2. Phương pháp dùng biến tần điều khiển bơm chạy luân phiên và điều khiển luôn được áp suất trong đường ống. Đây là phương pháp thực sự tiện ích. Giải pháp điều khiển tối ưu cho bài toán cấp nước trong tòa nhà, khi lượng nước tiêu thụ thay đổi liên tục. Chúng tôi xin đưa ra giải pháp cho bài toán công nghệ này này.

    II. Phương pháp dùng biến tần:

    1. Giới thiệu:

    Mục đích của việc bơm luân phiên các bơm là tăng độ bền, chống rỉ cho các bơm dự phòng và bơm phụ, làm tăng tính ổn định của hệ thống. Dùng 2 hoặc nhiều bơm để điều khiển, mỗi bơm sẻ chạy 1 thời gian. Bơm này chạy, bơm kia nghỉ và ngược lại. Để ổn định áp suất trên đường ống một bơm được chạy chính được điều khiển bởi biến tần. Khi động cơ chính chạy hết công suất mà áp suất đường ống còn thiếu thì biến tần ra lệnh gọi thêm bơm phụ thứ nhất vào, nếu vẫn thiếu thì gọi tiếp bơm phụ thứ hai vào. Ngược lại khi khi bơm chính chạy dưới công suất cho phép mà áp suất đường ống cao thì các bơm phụ được ngắt dần.

    2. Sơ đồ đồ công nghệ:

    BT_DK bom.png

    3. Cài đặt biến tần:

    Trên biến tần chúng ta sẻ cài đặt các thông số là: Chọn chế độ điều khiển là điều khiển theo thời gian để biến tần tự động đóng, ngắt các relay của biến tần. Nhập số lượng bơm bạn cần điều khiển. Nhập thời gian chạy của đổi bơm (tức là thời chạy của mỗi bơm – Khoảng thời gian từ 0 đến 65500 phút). Nhập thời gian delay để đóng mở relay (mặc định là 1 giây). Cài đặt các thông số PID và các đầu vào analog để đọc giá trị áp suất phản hồi về.

    4. Ưu điểm của việc lắp biến tần cho hệ thống:

    - Nâng cao tuổi thọ của động cơ do động cơ khởi động êm.

    - Hạn chế được dòng điện khởi động cao.

    - Tiết kiệm năng lượng.

    - Điều khiển linh hoạt các máy bơm.

    - Tự động ngừng khi đạt tới điểm cài đặt.

    - Tự động tăng tốc giảm tốc tránh quá tải hoặc quá điện áp khi khởi động.

    - Bảo vệ được động cơ khi: ngắn mạch, mất pha, lệch pha, quá tải, quá dòng, quá nhiệt…

    - Kết nối với máy tính dùng SCADA để giám sát hoạt động.

    - Kích thước nhỏ gọn, không chiếm diện tích trong nhà trạm.

    - Dễ dàng lắp đặt, vận hành.

    - Hiển thị các thông số của động cơ và biến tần.
    Để cần tư vấn về giải pháp và tính toán mức năng lượng tiết kiệm được với những bài toán cụ thể xin gửi thông tin về hòm thư.
    Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 08-12-2016 lúc 02:53 PM.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to hoanghoa_dtt For This Useful Post:


  3. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ACS550 ĐIỀU KHIỂN NHIỀU BƠM NƯỚC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

    PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CỦA BIẾN TẦN.

    Để đáp ứng được những yêu cầu về cấp nước với áp suất không đổi trong công nghiệp, dân dụng, cũng như các hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước trong nông nghiệp, dòng biến tần ACS310, ACS550 được Tích hợp sẵn bộ PFC CONTROL để ứng dụng trong các hệ thống quạt và máy bơm cấp nước với áp suất ổn định. Dòng biến tần này được tích hợp công nghệ điều khiển tốc độ qua tần số, bộ điều khiển PID để có thể ứng dụng vào trong các hệ thống điều khiển theo vòng kín. Việc ứng dụng dòng biến tần này vào trong các hệ thống cấp nước sẽ đem lại nhiều lợi thế như có chi phí thấp, mức độ tự động hoá cao, đầy đủ các chức năng bảo vệ, dễ dàng vận hành và mang lại hiệu quả rõ ràng về tiết kiệm nước và năng lượng tiêu thụ.
    images.jpg
    Xem chi tiết tại đây: http://www.asitec.com.vn/detail/ung-...-bom-nuoc.html
    Hay lắm! cuối cùng cũng dùng cách này à

  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    13
    18 lượt trong 15 bài viết
    Bạn đưa nội dung lên diễn đàn thì cũng phải rõ ràng, nội dung không nên đưa kiểu đánh đố người khác như vậy nhé bạn
    những bài viết nội dung không rõ ràng lần sau sẽ bị xóa
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Hay lắm! cuối cùng cũng dùng cách này à
    ABB Automation Product
    External Channels in Vietnam
    Hidden Content
    Hidden Content

    Hidden Content
    Help Full!!!

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Hà Nội- TP HCM
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bên Delta cũng có dòng biến tần VFD-CP2000 chuyên dụng cho điều khiển hệ thống bơm quạt nhé !
    Nó có thể điều khiển tuần hoàn được 8 bơm và điều khiển hệ thống cân bằng áp với 4 bơm cùng 1 lúc, không cần dùng đến PLC. Khi thiếu áp suất thì nó sẽ tự đóng thêm các bơm và điều chỉnh tần số bơm Master cho phù hợp để được áp suất như mong muốn. Khi thừa áp suất thì nó sẽ tự đóng các bơm dần dần từng cái một.

    Rất thông minh và hoàn toàn tự động, các bạn có thể tham khảo em nó ở link sau nhé
    http://bientandelta.vn/p/bien-tan-de...lta-vfd-cp2000