Thành viên cấp 3
Mình gửi hướng dẫn cho các bạn khi muốn kết nối Pro-face với S7-200/300
Do ko biết up hình nên mình làm như vậy, bạn nào ko hiểu có thể email mình
Sơ đồ cáp giống nhau : số là chân (pin), jump là nối tắt, GP 25 pin male, PLC 9 pin male
GP 7 - PLC 5, GP 10 jump 11 - PLC 3, GP 15 jump 16 - PLC 8, GP 21 jump 22, 18 jump 19
Còn về cài đặt thì trong phần mềm khi kết nối S7-200 có thể chọn S7-200 PPI hoặc MPI đều được, S7-300 thì chọn MPI
Mình thấy đa phần ko kết nối được do sai cáp hoặc do tốc độ của GP với PLC ko giống nhau
Sử dụng Proface hơi phức tạp chút nhưng khi kết nối được rồi thì mọi chuyện đơn giản lắm
Ai cần gì thì email nhé
LH : 0908 61 00 85 – mpanasonic~gmail.com
toyotahcm.com/plc.html
-