Vậy làm bài toán quy đổi nhé. AI đọc về thì nó nằm ở đâu: -32767 - +32767 tương ứng lưu lượng là bao nhiêu. Kiểm tra mức van nhỏ nhất và lớn nhất lấy 2 con số chính xác và viết lại hàm scale. Ở đây FC105 là không thực hiện được vì FC105 chỉ đúng tới những AI trả về <27648. Do đó hàm Scale là tự viết.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400
Đây là một số hàm mình viết riêng cho các bạn xài.
-