Thành viên cấp 3
Cài đặt các khoảng thời gian tự động cho biến tần
Mình có bài toán thế này mong các bạn chỉ giáo:
Mình dùng biến tần M440 , nó yêu cầu khi khởi động biến tần chạy với tốc độ cố định thứ 1, sau 1 khoảng thời gian 20s nó chuyển sang tốc độ thứ 2 ,sau 30s chuyển sang tốc độ thứ 3, sau 10s sang tốc độ thứ 4.
Mình đọc tài liệu về nó chưa biết cài đặt thời gian tự động này như thế nào. Mong các bạn giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 3
bạn down bản cài đặt tiếng việt về xem nha . bạn xem chỗ cài đặt ngõ vào số bằng bit nhị phân ấy . mình không nhớ trang bao nhiêu nữa
-
-
Thành viên cấp 3
hình như là trang 41 thì phải . chúc thành công
-
-
Thành viên cấp 1
chieu qua cty anh tu van cho. khoi hoi han mat thi gio. khi di nho mang theo dan
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
yami1973
chieu qua cty anh tu van cho. khoi hoi han mat thi gio. khi di nho mang theo dan
Anh Giao giup em với. Em làm đồ án, cô giáo ra mà không biết làm sao. cái thời gian ấy
-
-
Thành viên cấp 1
p2801= 14
p2802=15
p2803=16
day no chi duoc 3 timer thoi
=14 ,15,16 la toc do thu 1 ,2,3
con ve toc do thi chinh tham so p1000 chon fixed freq
p 1001 ,... tu doc tiep nhe
-