    Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
    Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
    Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congnhutdt Xem bài viết
    Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
    Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
    Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?
    Hic. Binary là kiểu cơ bản. Bạn điền #0 để làm gì. Trên các tài liệu Alarm hướng dẫn rất chi tiết bạn đọc và làm theo là oke

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi congnhutdt Xem bài viết
    Mọi người ơi, để tạo cảnh báo cho động cơ (kiểu binary bit) trong alarm thì mình phải làm như thế nào?
    Ở mục Message bit mình không thể điền giá trị nào khác ngoài 0.
    Có ai từng làm vấn đề này chưa? Có thể giúp mình được không?
    Lâu rồi tớ cũng không nhớ cái Alarm này nữa, nhưng tớ có ý kiến cho cậu như thế này:
    - Tớ ví dụ cậu muốn cảnh báo hoạt động của động cơ
    M1: M0.0
    M2: M0.1
    M3: M0.2
    M4: M0.3......
    Đầu tiên cậu tạo 1 tag có địa chỉ MW0,sau đó lưu vào Tagloging
    Bạn tạo Alarm như các bước hướng dẫn, tới phần
    Message Tag bạn chọn tag có địa chỉ MW0 đó
    Message Bit bạn chọn 16 sẽ là M0.0(M1)
    15 sẽ là M0.1(M2)
    14 sẽ là M0.2(M3)
    13 sẽ là M0.3(M4)
    các bít sau thì cứ đếm lùi lại, muốn cảnh báo cho 4 động cơ thì bạn tạo 4 Line
    Line 1: MessageTag MW0 Message Bit bạn chọn 16 sẽ là M0.0(M1)
    Line 2: MessageTag MW0 Message Bit bạn chọn 15 sẽ là M0.1(M2)
    Line 3: MessageTag MW0 Message Bit bạn chọn 14 sẽ là M0.2(M3)
    Line 4: MessageTag MW0 Message Bit bạn chọn 13 sẽ là M0.3(M4)
    Save>>OK