Thành viên cấp 3
Bác zipo em hỏi tí, lại bị lỗi nữa, cái project em làm mỗi lần sửa lệnh rồi convert nó cứ chuyển về chế độ đòi conect với plc để nó nạp lun vào plc. Nên không có kết nối plc thực nó không cho convert, sửa sao đây bác ?
Hình của em nó đây ah :lỗi.jpg
Lần sửa cuối bởi newbie, ngày 07-28-2013 lúc 09:35 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
newbie
Bác zipo em hỏi tí, lại bị lỗi nữa, cái project em làm mỗi lần sửa lệnh rồi convert nó cứ chuyển về chế độ đòi conect với plc để nó nạp lun vào plc. Nên không có kết nối plc thực nó không cho convert, sửa sao đây bác ?
Hình của em nó đây ah :
lỗi.jpg
vào "tool"->"option"->" program common" -> "after conversion writing behavior"->" don't write PLC"
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
Bài viết của "phongnhatdo" đã được cám ơn bởi các thành viên: