Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
Em thấy trên ABB chỉ có auto restart với những sự cố sau :

1. analog fault
2.over current
3.over volt
4.under volt
5.external fault

tất cả các thông số này nằm ở nhóm 31

Em không tìm thấy sự cố loss of line phase như trên schneider

Mà có phải loss of line phase có phải là sự cố để biến tần tự động restart khi mất nguồn không ?

Mục đích của tự động restart này là gì ?Mình phải bấm Start để nó chạy mới đúng chứ ?
Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
Em thấy trên ABB chỉ có auto restart với những sự cố sau :

1. analog fault
2.over current
3.over volt
4.under volt
5.external fault

tất cả các thông số này nằm ở nhóm 31

Em không tìm thấy sự cố loss of line phase như trên schneider

Mà có phải loss of line phase có phải là sự cố để biến tần tự động restart khi mất nguồn không ?

Mục đích của tự động restart này là gì ?Mình phải bấm Start để nó chạy mới đúng chứ ?
Mục đích của auto restart này là bất cứ khi nào có nguồn thì máy sẽ hoạt động,kể cả khi không có người vận hành.Tuy nhiên,chức năng này cần được xem xét cẩn thận.Như thế , khi biến tần mất nguồn rồi có nguồn trở lại,thì máy sẽ tự khởi động.Dohung thực hiện chức năng này khi làm cho nước Long Khánh và bánh Kinh Đô,vã nghĩ chắc rằng khi sử dụng biến tần thì nên dùng chức năng này.

Còn tất cả các lỗi mà anh nói ở trên,khi có lỗi thì biến tần dừng,khi lỗi được xóa thì biến tần sẽ tự động chạy trở lại,không cần cấu hình gì thêm cả.