Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
Chỉ cần mất 1 pha là nhả tiếp điểm run.Nếu anh dùng switch thì không làm được điều này.Và thường dùng cái này để báo mất pha thông qua một cái còi báo.A đưa phần vùng nhớ lên đi để mọi người cùng đọc.Hic.Chờ lâu quá.
Không cần thiết phải tốn kém thế đâu anh.
Nếu chạy và báo lỗi cho biến tần thì chỉ cần dùng ít nhất 1 cái còi báo là đủ.Chỉ cần nối tắt tín hiệu Run,(cấp nguồn 24V cho chân RUN).Còn để báo mất pha thì cấu hình 1 cái ngõ ra role trên biến tần,khi mất pha thì xuất 24V ra role đấy,và để xuất được thì phải cấu hình ngõ ra đấy dùng cho chức năng báo mất pha.Ngõ ra role này có thể cấu hình để báo biến tần đang chạy,có thể báo phát hiện mức cao,phát hiện mức thấp,báo hiệu mất pha input hay output,mất analog...tất cả chỉ cần cấu hình.Còn khi có lỗi thì biến tần sẽ trip và tự ngắt tín hiệu run này ra.Anh dùng như thế sẽ tốn kém lắm.

Về phần vùng nhớ tự lưu,đối với biến tần Schneider , mỗi khi mất nguồn thì 1 số địa chỉ (parameter sẽ bị xóa ) , vì vậy ,để an toàn , mỗi khi config xong nên sử dụng lệnh save config.Có 3 chế độ được sử dụng khi save config,anh tham khảo manual nha.Đối với biến tần ControlTechnique,thì nó dành hẳng địa chỉ từ #20.1 đến 20.51,không nhớ rõ nữa.