				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							vay theo cach cua ncrazy thi minh nen chon luat dieu khien gi?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
tranho
					
				 
				vay theo cach cua ncrazy thi minh nen chon luat dieu khien gi?
			
		 
	 
 Bạn đã test thử các phương án mà mọi người đã tư vấn chưa? Thông báo kết quả thế nào? Giờ bạn hỏi thêm luật điều khiển gì thì mình chưa hiểu?
Và bạn nên viết tiếng Việt có dấu nhé
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hiện tại mình đang làm đồ án môn học, nói chung chỉ là trên lí thuyết nên rất khó kiểm nghiệm. Nên mình lên đây mong các tiền bối góp ý.
trong biến tần ACS 550 có luật điều khiển: U/F , điều khiển Vector.. không rõ đối với ''Đồng tốc độ 2 băng tải'' thì dùng luật nào?
mong moi nguoi giup!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							^_^
cách của mình chỉ là đến setpoint thôi, còn điều khiển thế nào cái biến tần thì là do bạn chọn, ứng dụng đơn giản thì vòng hở v/f, ứng dụng phức tạp thì vector khong hoi tiếp hoặc vector có hồi tiếp
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chào mọi người,
Mình có một số vấn đề về cài đặt biến tần acs 550 (hãng abb) cho yêu cầu sau:
Đồng tốc độ (Master Slave): 
-Hai dây chuyền chạy nối tiếp cần ổn định tốc độ, trong đó dây chuyền 1 có tốc độ gấp 2 lần dây chuyền 2,điều khiển bảo đảm tỷ lệ tốc độ 2/1 của hai dây chuyền...
+Mình cài cho biến tần Master như sau:
  Nhóm 15: 
Minimum AO1:  0 mA
Maximum AO1: 20 mA
+Cài đặt cho biến tần Slave:
  Nhóm11:
ref select: 2(AI2)
RefMin:     0 Hz
RefMax:    50 Hz
  Nhóm 13:
Maximum AI2: 0.0%
Minimum AI2:  50.0%.
Mình cài đặt như vậy thì có bảo đảm tỷ lệ tốc độ 2/1 của hai dây chuyền chưa? nếu chưa thì cài đặt như thế nào?
mong nhận được sự góp ý của mọi người.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chào bạn!
Bạn làm đồ án hay làm thực tế thì việc tính toán đến tiết kiệm chi phí vật tư củng là điều quan trọng. Với tầm công suất dưới 22KW thì bạn chọn ACS355 là đáp ứng được cho bạn rồi: Có thể Option: Card Encoder, FBA, Relay...
Quay lại với câu hỏi chính của bạn: Đồng tốc hai Motor theo 1 tỷ lệ nhất định:
Nếu không cần chính xác tốc độ thì bạn không phải dùng đến Encoder.
Bạn chỉ việc dùng biến trở điều chỉnh tốc độ để chỉnh tốc độ cho con Master.(Nối vào AI1*mặc đình là áp 0-10V)
Trên con master bạn vào thông số 15 Analog Out để chỉnh các thông số ra cho ngỏ Out analog (chú ý 1501, 102 = speed,103=Hz)(tôi chọn 1501=103 Hz, 1504= 0mA, 1505 = 20mA)
với con Slave:
Kết nối tín hiệu vào AI2
chọn ref cho EXT1 là AI2 (nhóm 11)
bây giờ Scale tỷ lệ:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz
vậy bạn scale tỷ lệ trọng nhóm 1105 = 25Hz(nó cung y như cái biến trở vậy: ví dụ bạn muốn vặn biến trở maximum để BT chạy 25Hz vậy bạn phải làm sao ? bạn chỉ việc scale trong nhóm 1105 là OK rồi)
nhóm 13
chọn min và max cho AI2 là 0% và 100%
bạn bật lên và chạy phà phà rồi
Chúc bạn thành công
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chào bạn!
Bạn làm đồ án hay làm thực tế thì việc tính toán đến tiết kiệm chi phí vật tư củng là điều quan trọng. Với tầm công suất dưới 22KW thì bạn chọn ACS355 là đáp ứng được cho bạn rồi: Có thể Option: Card Encoder, FBA, Relay...
Quay lại với câu hỏi chính của bạn: Đồng tốc hai Motor theo 1 tỷ lệ nhất định:
Nếu không cần chính xác tốc độ thì bạn không phải dùng đến Encoder.
Bạn chỉ việc dùng biến trở điều chỉnh tốc độ để chỉnh tốc độ cho con Master.(Nối vào AI1*mặc đình là áp 0-10V)
Trên con master bạn vào thông số 15 Analog Out để chỉnh các thông số ra cho ngỏ Out analog (chú ý 1501, 102 = speed,103=Hz)(tôi chọn 1501=103 Hz, 1504= 0mA, 1505 = 20mA)
với con Slave:
Kết nối tín hiệu vào AI2
chọn ref cho EXT1 là AI2 (nhóm 11)
bây giờ Scale tỷ lệ:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz(Con mas đang chạy maximum =50Hz nhé)
vậy bạn scale tỷ lệ trọng nhóm 1105 = 25Hz(nó cung y như cái biến trở vậy: ví dụ bạn muốn vặn biến trở maximum để BT chạy 25Hz vậy bạn phải làm sao ? bạn chỉ việc scale trong nhóm 1105 là OK rồi)
nhóm 13
chọn min và max cho AI2 là 0% và 100%
bạn bật lên và chạy phà phà rồi
Chúc bạn thành công
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Chào bạn!
Bạn làm đồ án hay làm thực tế thì việc tính toán đến tiết kiệm chi phí vật tư củng là điều quan trọng. Với tầm công suất dưới 22KW thì bạn chọn ACS355 là đáp ứng được cho bạn rồi: Có thể Option: Card Encoder, FBA, Relay...
Quay lại với câu hỏi chính của bạn: Đồng tốc hai Motor theo 1 tỷ lệ nhất định:
Nếu không cần chính xác tốc độ thì bạn không phải dùng đến Encoder.
Bạn chỉ việc dùng biến trở điều chỉnh tốc độ để chỉnh tốc độ cho con Master.(Nối vào AI1*mặc đình là áp 0-10V)
Trên con master bạn vào thông số 15 Analog Out để chỉnh các thông số ra cho ngỏ Out analog (chú ý 1501, 102 = speed,103=Hz)(tôi chọn 1501=103 Hz, 1504= 0mA, 1505 = 20mA)
với con Slave:
Kết nối tín hiệu vào AI2
chọn ref cho EXT1 là AI2 (nhóm 11)
bây giờ Scale tỷ lệ:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz
vậy bạn scale tỷ lệ trọng nhóm 1105 = 25Hz(nó cung y như cái biến trở vậy: ví dụ bạn muốn vặn biến trở maximum để BT chạy 25Hz vậy bạn phải làm sao ? bạn chỉ việc scale trong nhóm 1105 là OK rồi)
nhóm 13
chọn min và max cho AI2 là 0% và 100%
bạn bật lên và chạy phà phà rồi
Chúc bạn thành công
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Những điều bạn nói hoàn toàn đúng, thank you so much!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	