Thành viên Mới
Chào bạn!
Bạn làm đồ án hay làm thực tế thì việc tính toán đến tiết kiệm chi phí vật tư củng là điều quan trọng. Với tầm công suất dưới 22KW thì bạn chọn ACS355 là đáp ứng được cho bạn rồi: Có thể Option: Card Encoder, FBA, Relay...
Quay lại với câu hỏi chính của bạn: Đồng tốc hai Motor theo 1 tỷ lệ nhất định:
Nếu không cần chính xác tốc độ thì bạn không phải dùng đến Encoder.
Bạn chỉ việc dùng biến trở điều chỉnh tốc độ để chỉnh tốc độ cho con Master.(Nối vào AI1*mặc đình là áp 0-10V)
Trên con master bạn vào thông số 15 Analog Out để chỉnh các thông số ra cho ngỏ Out analog (chú ý 1501, 102 = speed,103=Hz)(tôi chọn 1501=103 Hz, 1504= 0mA, 1505 = 20mA)
với con Slave:
Kết nối tín hiệu vào AI2
chọn ref cho EXT1 là AI2 (nhóm 11)
bây giờ Scale tỷ lệ:
ví dụ con mas chạy 50Hz thì con Sla chạy 25Hz(Con mas đang chạy maximum =50Hz nhé)
vậy bạn scale tỷ lệ trọng nhóm 1105 = 25Hz(nó cung y như cái biến trở vậy: ví dụ bạn muốn vặn biến trở maximum để BT chạy 25Hz vậy bạn phải làm sao ? bạn chỉ việc scale trong nhóm 1105 là OK rồi)
nhóm 13
chọn min và max cho AI2 là 0% và 100%
bạn bật lên và chạy phà phà rồi
Chúc bạn thành công
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:11 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu