Vấn đề của em nằm ở con PLC mít su bác ơi
- Cái HMI em kết nối bằng cáp USB thì nó đòi pass nên chưa lấy được chương trình lên bác àh
Con PLC nó vẫn nối với HMI vô tư ( PLC chỉ có 1 cổng giao tiếp chung )nên phải rút HMI ra để nối máy tính
Khi kết nối máy tính và PLC rồi test truyền thông thì thất phần mềm báo truyền thông ok
Nhưng khi uploadhoad hoặc download thì nó báo lỗ như trên
Bác lắp thêm option board RS232 hay 422 cho nó rồi test thử nhé.