    Lỗi truyền thông giữa máy tính và PLC FX3U

    Hôm trước mình có gặp một trường hợp như sau , không biết bọn Tàu khựa nó đặt gì trong PLC nữa
    - Hệ thống có 1 PLC FXC3U kết nối HMI Delta DOP-B
    Cái HMI thì nó khóa pass hiện giờ chưa đọc được , bác nào đọc được loại HMI này thì alo và báo giá cho mình nhé
    PLC vẫn giao tiếp với HMI bình thường
    khi rút HMI ra và nối với máy tính thì không thể download hay up load gì được hết nó báo lỗi "comunication field "và yêu cầu kiểm tra lại kết nối
    Cái PLC không đòi pass gì hết với lại pas thì mình mở trong 5s là ok
    - Test thử kết nối thì phần mềm báo kết nối ok
    Cáp của mình là cáp cổng com Xịn mua 2,1tr năm 2007 đang dùng bình thường và hôm nay cũng đang dùng luôn
    Cổng com thì dùng com chuẩn của máy tính( cái D630 của mình có com chuẩn ) đã thử cả bằng usb to com và PCMCI to Com đều giống nhau không kết nối được
    Có bác nào đã bị trường hợp này rất mong giáo giúp mình nha , Xin cảm ơn
    thân

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Trường hợp bạn mô tả HMI ngắt kết nối tới PLC xảy ra hiện tượng báo lổi "Communication failure" thường thấy trong các HMI của "Trung Hoa". Mình đã gặp trường hợp này rồi trên dòng hmi khác của "Trung Hoa"
    - Bạn xem lại trên HMI ngoài 1 cổng serial kết nối tới PLC còn 1 cổng serial nào nữa không?
    - Mở chương trình design hmi , kết nối hmi to plc, và bạn phải kết nối tới cổng thứ 2 mới làm các thao tác upload và download được nếu hmi không đặt password
    - Chưa chắc cổng serial của hmi, các pin trong đó nó để đúng thứ tự như sơi dây cáp zin của bạn đâu. Chú ý nhất là TxD và RxD
    - Tốt nhất cố gắng vào trang web của thằng Delta mà lục lọi, đăng ký thành viên rồi sẽ thấy những gì bạn muốn
    - Chúc vui.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    à còn 1 cái nữa quên chưa nói hết đã bấm send bài.
    - Thông thường trên hmi của "Trung Hoa" thường có cổng USB, bạn kiếm 1 sơi cáp usb nối vào máy tính, sau đó dùng phần mềm thiết kế hmi thích hợp mà thiết kế, download, upload
    - Bạn kéo phần mềm cho dòng hmi Delta dòng DOP-B . Link: http://www.delta.com.tw/product/em/c...%202.00.23.zip
    - Chúc vui

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    hongminhbv
    Guest
    Vấn đề của em nằm ở con PLC mít su bác ơi
    - Cái HMI em kết nối bằng cáp USB thì nó đòi pass nên chưa lấy được chương trình lên bác àh
    Con PLC nó vẫn nối với HMI vô tư ( PLC chỉ có 1 cổng giao tiếp chung )nên phải rút HMI ra để nối máy tính
    Khi kết nối máy tính và PLC rồi test truyền thông thì thất phần mềm báo truyền thông ok
    Nhưng khi uploadhoad hoặc download thì nó báo lỗ như trên

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
    Vấn đề của em nằm ở con PLC mít su bác ơi
    - Cái HMI em kết nối bằng cáp USB thì nó đòi pass nên chưa lấy được chương trình lên bác àh
    Con PLC nó vẫn nối với HMI vô tư ( PLC chỉ có 1 cổng giao tiếp chung )nên phải rút HMI ra để nối máy tính
    Khi kết nối máy tính và PLC rồi test truyền thông thì thất phần mềm báo truyền thông ok
    Nhưng khi uploadhoad hoặc download thì nó báo lỗ như trên
    Bác lắp thêm option board RS232 hay 422 cho nó rồi test thử nhé.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết
    Minh không biết nhiều về Misubishi lắm, nhưng theo mình nghĩ trường hợp này họ không viết chương trình vào PLC mà viết vào EEPROM và đã được khóa bằng nút gạt protect. Bác có thể kiểm tra kỹ xem, vì bác vẫn kết nối được với PLC nên tui nghĩ chắc chỉ có trường hợp này.

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Vấn đề này thì nên liên hệ Pác Zippo để được tư vấn hợp lý. Còn nếu gắn thêm EEPROM như bác dung18 đề cập thì bac hongminhbv đã jải quyết xong lâu rồi. Còn jải quyết như bác phongnhatdo cũng là 1 cách thử, thử 1 lần cho có kinh nghiệm rồi chia sẻ với ae diễn đàn luôn.
    Mình đã thử đặt Pass cấp 2 cho con FX3U và thử tick vào lựa chọn chống Upload,download. hình như cũng xảy ra trường hợp như bác vậy. Pass cấp 1 thì cứ đọc ào ào, còn pass cấp 2 thì chỉ ngồi ngó và khoái chí xem như mình đã bảo vệ thành công tác fẩm của mình.
    Có 1 cách bạn có thể Upload và Download ctrình mới là cứ Clear Memory là xong...làm lại từ đầu. Chúc bạn thành công
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  8. #8
    hongminhbv
    Guest
    Bác Zippo nếu online chỉ giùm em phần này nha , có gì mai mốt qua Sg em alo nhờ anh chỉ giúp em vài chiêu về con này với nhé
    Nếu nó báo Pass thì em có phần mềm rack cái một nhưng đằng này chỉ báo communication error với đâu trong khi em test conection nó báo ok và kết nối HMI ầm ầm luôn
    rất mong các cao thủ chỉ giúp
    thân