Trước tiên cho hỏi bạn vài ý cho rỏ.
1/ Cần lưu dữ liệu cài đặt các thông số cứng không thay đổi được sau khi đổ chương trình vào plc?. Thí dụ ta cần lưu giá trị 123 vào PLC sau đó chương trình cần sử dụng cứ lôi 123 ra là ok, 123 nằm trong eeprom vài chục năm
2/ Cũng 123 đó bạn cài đặt gì đó trong Microwin/system block bất cứ vùng nhớ nào cũng bị mất khi không cấp điện 1 thời gian vài chục ngày, vì plc_s7-200 nó không dùng pin nuôi như các dòng plc khác, họ dùng tụ
3/ Bạn thử kiểm chứng bằng cách cài con số 123 vào 1 vùng nhớ lâu mất nhất là MXxx , cất cục plc khoảng 30 ngày mở ra test thử địa chỉ vùng nhớ nó còn không, vượt qua cái này thì 123 có thể nắm trong plc vài chục năm không cần cấp điện. Mình chưa kiểm chứng với thời gian trên. Trước đây mình cũng có nhu cầu như bạn, các biến cài trước đó mất hết sau 1 thời gian dài nghĩ tết. Các biến cài cứng thì còn, sau vụ đó mình mới làm thêm cái vụ load defaul all data. Khỏi mất công xách pc cài lại thông số hay cài tay trên hmi
Các bạn nào có cao kiến khác để khắc phục lưu dữ liệu không bao giờ bị mất thì cho ý kiến nhe. Để mình mở rộng tầm mắt.
Các nguồn tài liệu mà e đọc và dịch hiểu thì S7 200 có loại có pin và có loại ko có pin. Nếu có dùng pin + cài đặt retentive range thì lưu được khoảng 200 ngày, nếu không dùng pin (chỉ lưu bằng tụ) + cài đặt retentive range thì lưu được khoảng 100h. Nhưng đấy là lưu vào RAM.
Còn các biến M0 đến M13 vẫn có thể lưu vào EFROM, tức là lưu vĩnh viễn ko cần pin.
Quay lại trả lời câu hỏi của aubaoquoc: dữ liệu e muốn lưu ko fai là kiểu dữ liệu cứng, mà sẽ được thay đổi giá trị qua màn hình cảm ứng nhưng khoảng 1 vài năm mới thay đổi 1 lần.
Còn việc test trong vòng 30 ngày chắc ko có điều kiện về mặt thời gian để test rồi
-
-
Thành viên cấp 4
yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
-
-
Thành viên cấp 1
Lưu như cách trong system block chỉ là lưu tạm thời trong RAM, tụ nuôi được khoảng 50-80h. muốn lưu vào eeprom bạn có thể dùng hàm save eeprom add vào library. link http://www.mediafire.com/download/fs...x5yxip/lib.rar
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
sontybk
- Cái này phải có thêm modul như bạn ncrazy nói mới ok.
- Hiện tại thì mình chưa có giải pháp lưu data không bị mất khi không cấp điện khoảng trên 30 ngày mà không cần đầu tư thêm phần cứng

Gửi bởi
ncrazy
yêu cầu của bạn có thể giải quyết được, s7-200 có con efrom gắn ngoài, thời gian lưu vô tư ko ảnh hưởng bởi pin, nhưng chu kì ghi thì khoảng 5000 lần, đọc thì vô tư, bạn chỉ ghi vài năm 1 lần nên ok, (ghi đều các vùng địa chỉ thì cũng lâu nên ko sao đâu) khách hàng của mình cũng hay sài cách này
- Giải pháp náy ok
- Hoặc thêm giải pháp mua thêm modul gắn pin ngoài của Siemens, thì toàn bộ các biến trong plc được bảo đảm read/write vô tư, chứ ghi 5000 có lẽ hơi hạn chế với khả năng của con eeprom
- Tùy mục đích và nhu cầu khách hàng thì có các giải pháp thích hợp
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 3

Sontybk có thể hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng hàm save eefrom ko? Mình đã up ảnh lên cho mọi người cùng thảo luận.
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
ducnhabk
Sontybk có thể hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng hàm save eefrom ko? Mình đã up ảnh lên cho mọi người cùng thảo luận.
- Bạn có thể tham khảo theo link support của Siemens, hướng dẩn chi tiết, thư viện hàm
- Link: http://support.automation.siemens.co...61&caller=view
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 9
Hoặc xem forum Siemens họ trao đổi và thảo luận ở đây: http://www.automation.siemens.com/WW...09&Language=en
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:37 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu